LONGEPASS
Q254.

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,各電壓等級之架空導線與植物之最小水平間隔距離,下列何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q254

難易度分析

4 / 5

此題採用複選格式,要求同時評估多個選項之正確性,思維成本較高。命題重點在於考驗對特定電壓區間與對應安全距離數值之精確掌握,各選項數據設定密集且易產生記憶混淆。考生需具備對規範細節的明確區分能力,並能察覺數值微調所隱藏的考驗設計,屬於強調細節辨識與多重判斷結構之題型。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 750V 以下間隔0.2 公尺:低壓 750V 以下之架空導線與植物間的最小水平間距規範為 0.2 公尺,符合台電施工規範對低壓線路的安全距離要求,因電壓等級低、放電風險較小,故間距要求相對寬鬆。
  • ② 超過750V 至8.7KV 間隔1.2 公尺:高壓 8.7kV 以下(超過 750V 至 8.7kV)之最小水平間距為 1.2 公尺,此電壓等級已屬高壓配電範圍,需考慮風偏擺動與樹木生長因素,故間距顯著增加以維持絕緣安全。
  • ③ 超過8.7KV 至22KV 間隔1.5 公尺:高壓 22kV 以下(超過 8.7kV 至 22kV)之最小水平間距為 1.5 公尺,隨電壓等級提升,空氣絕緣距離需求相應增加,以預防閃絡事故及確保線路運轉安全。

錯誤選項解析

  • ④ 超過22KV 至50KV 間隔1.8 公尺:超過 22kV 至 50kV 之最小水平間距應為 2.0 公尺而非 1.8 公尺。此電壓等級已接近特高壓範圍,電場強度與閃絡風險更高,故規範要求更大的安全間距以確保供電可靠度。
Learning Tip

"本題核心考點為架空導線與植物之最小水平間距,常考陷阱在於各電壓區間的分界點與對應距離數值容易混淆。切記:低壓(750V以下)為 0.2m,8.7kV 以下為 1.2m,22kV 以下為 1.5m,50kV 以下為 2.0m。實務上需特別注意樹木生長速度與颱風季節風偏因素,定期巡檢並執行樹木修剪作業,以符合 CNS 及台電施工規範之安全標準。"

學員答題分佈

①750V 以下間隔0.2 公尺0%
②超過750V 至8.7KV 間隔1.2 公尺0%
③超過8.7KV 至22KV 間隔1.5 公尺0%
④超過22KV 至50KV 間隔1.8 公尺0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目