Q257.
台灣電力公司架空配電線路木桿接桿作業桿頂接桿裝置,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q257
難易度分析
4 / 5
屬複選題型,需同時評估多項施工規範之正確性,增加判斷複雜度。題幹聚焦於特定作業之精確實務數值與結構安全原則,僅有基礎概念難以應對,必須熟稔相關法規條文與細節參數。選項中設置正反概念互換之干擾項,試煉對技術標準的精確掌握程度,整體結構設計提升了解題門檻。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 昇高高度不得超過本桿地面高度之1/3:依據台電配電線路施工規範,木桿接桿時昇高高度不得超過原桿地面露出高度之1/3,此限制旨在維持電桿整體結構強度與抗風彎矩能力,避免桿體因過高而產生過大應力。
- ② 接桿用電桿與本桿接合長度應在1/3 接桿用電桿長度另加1 公尺以上:接合長度規定為接桿用電桿長度的1/3再加1公尺以上,此設計確保兩桿之間有足夠的重疊搭接長度,使接桿處能承受導線張力與風壓荷重,符合結構安全要求。
- ④ 接桿用電桿與本桿接合部分兩端應以16mmψ鍍鋅螺栓旋緊:接合部分兩端須以16mm鍍鋅螺栓固定旋緊,此為台電標準接桿裝置規範,使用鍍鋅螺栓可防鏽蝕,兩端鎖固確保接合面緊密貼合,防止滑動與鬆脫。
錯誤選項解析
- ③ 接桿用電桿桿徑應略小於本桿桿徑:此敘述錯誤。接桿用電桿的桿徑應等於或略大於本桿桿徑,而非略小。若接桿桿徑小於本桿,會導致接合處強度不足,無法有效傳遞彎矩與剪力,影響線路安全。
Learning Tip
"本題核心考點為木桿接桿裝置之結構安全規範。常考陷阱在於選項3的桿徑大小關係,切記接桿桿徑不可小於本桿,否則會形成結構弱點。此外,需熟記昇高限制(1/3)、接合長度(1/3+1m)及螺栓規格(16mm鍍鋅)三大關鍵數值,實務上接桿作業亦須注意防腐處理與桿頂封帽安裝,以延長使用年限。"
學員答題分佈
①昇高高度不得超過本桿地面高度之1/30%
②接桿用電桿與本桿接合長度應在1/3 接桿用電桿長度另加1 公尺以上0%
③接桿用電桿桿徑應略小於本桿桿徑0%
④接桿用電桿與本桿接合部分兩端應以16mmψ鍍鋅螺栓旋緊0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!