Q306.
配電線路停電作業時應注意並聯電容器之事項為
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q306
難易度分析
4 / 5
本題為複選題型,須完整判別所有選項之對錯,評測結構上須同時跨越數值精確度與技術名詞區辨兩道門檻。命題刻意穿插相近之時間敘述與作用原理選項,形成高度類似的干擾項。作答時需仰賴對標準作業流程之細節熟悉度,並具備精準排除相似錯置概念之能力,此結構特徵使其認知要求高於基礎單選題型。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 電源切開後,應靜待10 分鐘以上,然後將其短路接地,以消除殘留電荷,方可開始工作:符合電容器放電安全規範。電源切開後靜待10分鐘以上,讓電容器內部殘留電荷經放電電阻自然衰減,再執行短路接地以確認無殘壓,方可開始停電作業。
- ③ 必須將區段內電容器先切離,避免產生不平衡電流:停電作業前須先將區段內電容器切離,因電容器在系統停電後仍可能對線路釋放電流,若未切離會產生不平衡電流,危及作業人員安全及影響停電區段之判定。
錯誤選項解析
- ① 電源切開後,應靜待5 分鐘以上,然後將其短路接地,以消除殘留電荷,方可開始工作:靜待時間不足。並聯電容器於電源切開後仍儲存大量殘留電荷,僅靜待5分鐘無法確保電荷充分釋放,依安全規範應靜待10分鐘以上方可進行短路接地作業。
- ④ 必須將區段內電容器先切離,避免產生不平衡電壓:切離電容器之目的為避免不平衡電流而非不平衡電壓。電容器於停電後仍持續放電形成回流電流,此電流會干擾停電區段之安全確認,與電壓不平衡無直接關聯。
Learning Tip
"此類題型常考電容器殘留電荷處理程序與停電作業安全步驟。易混淆陷阱為「靜待時間」(5分鐘 vs 10分鐘)及切離電容器之目的(不平衡電流 vs 不平衡電壓)。實務上須牢記「切離→靜待10分鐘→短路接地」之標準作業流程,並注意並聯電容器與串聯電容器在停電作業中之不同處置方式。"
學員答題分佈
①電源切開後,應靜待5 分鐘以上,然後將其短路接地,以消除殘留電荷,方可開始工作0%
②電源切開後,應靜待10 分鐘以上,然後將其短路接地,以消除殘留電荷,方可開始工作0%
③必須將區段內電容器先切離,避免產生不平衡電流0%
④必須將區段內電容器先切離,避免產生不平衡電壓0%