Q92.
中間人孔之電纜放置於固定架上所需彎曲補償長度,應以鬆弛拖拉方式使用
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q92
難易度分析
3 / 5
此題主要測試特定施工工器具與實際作業規範的精確對應能力。選項名詞結構高度相似,易引發記憶混淆,作答時需具備對各類夾具設計特徵與適用情境的明確區辨力。題目不涉及複雜計算或多步驟推論,屬於需扎实掌握專業術語與基本應用原則之標準測驗。
正確答案:③開放式拉線夾
③ 開放式拉線夾:開放式拉線夾結構具可調式開放設計,允許電纜在固定架上以鬆弛方式拖拉,能有效吸收熱脹冷縮產生的彎曲補償長度,符合地下配電施工規範。
錯誤選項解析
- ① 單口式拉線夾:單口式拉線夾僅具單一夾持口,適用於簡單固定場景,無法滿足中間人孔電纜彎曲補償所需的鬆弛調整空間。
- ② 雙口式拉線夾:雙口式拉線夾雖具雙向夾持能力,主要用於電纜轉角處加強固定,不適用於彎曲補償長度的鬆弛拖拉作業。
- ④ 閉鎖式拉線夾追拉所需長度:閉鎖式拉線夾採封閉鎖固結構,會限制電纜的自由伸縮,無法提供彎曲補償所需的鬆弛度,不適用於此施工情境。
Learning Tip
"本題核心考點為中間人孔電纜彎曲補償的工法選擇。電纜因負載變化會產生熱脹冷縮,必須預留鬆弛長度以避免應力集中造成絕緣層損傷。實務上應嚴格區分各類拉線夾的適用場景:開放式用於補償鬆弛、閉鎖式用於終端固定,切勿混淆使用。"
學員答題分佈
①單口式拉線夾0%
②雙口式拉線夾0%
③開放式拉線夾0%
④閉鎖式拉線夾追拉所需長度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!