Q149.
地下配電系統各類別線路裝置之接地電阻與接地線容量,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q149
難易度分析
4 / 5
本題屬複選題型,需同時掌握四種不同接地情境之法定數值與線徑規範。選項中隱含高度近似之誤導數值,若僅憑模糊印象或片面記憶,極易遭干擾致錯。建議建立系統化對照表,將各類接地之電阻上限與線路容量基準進行交叉比對,並養成逐項拆解驗證之閱讀習慣,方能穩定掌握此類精細法規題。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 單獨接地系統或△系統:接地電阻10Ω以下;接地線容量不得低於電源變壓器之連續滿載電流容量:單獨接地系統或△結線系統中,接地電阻須維持在10Ω以下以確保故障電流有效洩放;接地線容量須能承載變壓器連續滿載電流,避免接地線過熱熔斷。
- ② 多重接地系統:個別接地極之接地電阻值不受限制;接地線容量為引接導線電流容量之1/5 以上:多重接地系統因各接地極並聯形成低阻抗路徑,個別接地極電阻值不受嚴格限制;接地線容量取引接導線電流容量的1/5以上即可滿足分流需求。
錯誤選項解析
- ③ 配電設備外殼:接地電阻100Ω以下;接地線容量為14mm2 以上銅線:配電設備外殼接地之接地電阻應為50Ω以下而非100Ω,100Ω過高無法有效保護人員觸電安全;接地線容量14mm²以上銅線之規定正確,但電阻值錯誤。
- ④ 避雷器接地:接地電阻25Ω以下;接地線容量為14mm2 以上銅線:避雷器接地之接地電阻應為10Ω以下而非25Ω,過高的接地電阻會使雷擊電流無法迅速洩放至大地;接地線容量14mm²以上銅線之規定正確,但電阻值錯誤。
Learning Tip
"本題核心考點為各類接地系統之電阻標準值與接地線容量計算基準。常考陷阱在於混淆單獨接地(10Ω)、多重接地(個別不受限)、設備外殼(50Ω)及避雷器(10Ω)的電阻要求。實務上須注意△系統因無中性點,其接地設計與Y系統不同,接地線容量須依變壓器滿載電流而非負載電流來選取。"
學員答題分佈
①單獨接地系統或△系統:接地電阻10Ω以下;接地線容量不得低於電源變壓器之連續滿載電流容量0%
②多重接地系統:個別接地極之接地電阻值不受限制;接地線容量為引接導線電流容量之1/5 以上0%
③配電設備外殼:接地電阻100Ω以下;接地線容量為14mm2 以上銅線0%
④避雷器接地:接地電阻25Ω以下;接地線容量為14mm2 以上銅線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!