LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q17
中等
正確率 -
Q17.

成型支線夾條須配合鍍鋅鋼絞線之截面積及撚向使用,二者之撚向何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q17

難易度分析

3 / 5

本題命題結構以方向排列組合為核心干擾軸線,要求考生同時具備施工配件與主材方向匹配之基礎認識,以及國內線材標準規格之精確記憶。因選項設計包含方向對立之常見認知盲點,且需進行特定規範條件之交叉比對,結構上屬於需排除誘因並精準對應標準之題型,故評定為此難度等級。

正確答案:①鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為S 撚向,成型支線夾條絞合方向成S 型

① 鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為S 撚向,成型支線夾條絞合方向成S 型:鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為S撚向時,成型支線夾條之絞合方向必須成S型,兩者撚向一致可確保夾條與鋼絞線緊密貼合,提供足夠的機械握力與電氣導通性,符合配電線路施工規範。

錯誤選項解析

  • ② 鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為S 撚向,成型支線夾條絞合方向成反S 型:若鋼絞線為S撚向而夾條為反S型,兩者撚向相反會導致夾條無法順應鋼絞線之外層絞合方向,造成接觸面積不足與握力下降,易於受力時產生滑脫。
  • ③ 鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為反S 撚向,成型支線夾條絞合方向成S 型:反S撚向之鋼絞線搭配S型夾條同樣屬於撚向不匹配之情況,夾條無法正確嵌入鋼絞線外層股線間隙,會降低支線固定強度,不符合安全施工要求。
  • ④ 鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為反S 撚向,成型支線夾條絞合方向成反S 型:雖然兩者同為反S型看似方向一致,但台灣配電線路所用之鍍鋅鋼絞線標準規格其最外層規定為S撚向而非反S撚向,因此此選項之前提條件即與標準規格不符。
Learning Tip

"本題核心考點為成型支線夾條與鋼絞線撚向之匹配原則。切記:夾條絞合方向必須與鋼絞線最外層撚向相同,才能確保最大接觸面積與握力。實務上台灣配電用鍍鋅鋼絞線最外層均為S撚向,施工時若選錯夾條方向會導致支線鬆脫之嚴重安衛風險,此為檢定常考陷阱。"

學員答題分佈

①鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為S 撚向,成型支線夾條絞合方向成S 型0%
②鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為S 撚向,成型支線夾條絞合方向成反S 型0%
③鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為反S 撚向,成型支線夾條絞合方向成S 型0%
④鍍鋅鋼絞線最外層之撚向為反S 撚向,成型支線夾條絞合方向成反S 型0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目