Q66.
依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,A 型地下四路自動線路開關分歧兩回路為CB(斷路器)型式,配備有何種保護電驛?
配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q66
難易度分析
2 / 5
本題結構屬標準規格記憶型命題,選項設計涵蓋不同保護層級之典型電驛,但彼此功能邊界清晰明確。解題僅需辨識器材之基礎應用定位,無須進行多條件交叉比對或深度邏輯推演,認知負荷較低,適合藉由直接查證或基礎概念複習即可掌握。
正確答案:③過電流保護電驛
③ 過電流保護電驛:CB型斷路器配備過電流保護電驛(OCR),用於偵測短路電流與過負載電流,配合饋線自動化(FA)系統實現故障區段自動隔離與非故障區段之供電復舊。
錯誤選項解析
- ① 過電壓保護電驛:過電壓保護通常由避雷器(LA)或突波吸收器負責,非CB型自動線路開關的主要保護功能。饋線層級的過電壓防護屬於設備絕緣協調範疇,不透過斷路器電驛動作。
- ② 低電壓保護電驛:低電壓保護主要應用於電動機起動保護或系統電壓崩潰時的卸載情境。饋線自動化之CB型開關核心任務為故障電流遮斷,而非電壓監視。
- ④ 低頻電驛:低頻電驛(UFR)用於系統頻率異常下降時執行分區卸載,屬於全系統頻率穩定保護層級。配電饋線器材不配置此類電驛。
Learning Tip
"饋線自動化(FA)器材之保護電驛配置,核心考點在於區分故障電流保護與電壓/頻率保護的應用層級。CB(斷路器)型式開關以過電流保護電驛(OCR)為主,搭配RC(Recloser, 自動復路器)則常用於架空線路。易混淆點:過電壓/低電壓保護歸屬變電所母線保護或用戶端設備保護範疇,非饋線開關之標準配備。"
學員答題分佈
①過電壓保護電驛0%
②低電壓保護電驛0%
③過電流保護電驛0%
④低頻電驛0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!