Q94.
目前台灣電力公司使用之電纜之運轉溫度下列哪些正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q94
難易度分析
4 / 5
此題為複選結構,需同時驗證多組溫度數值是否符合標準,答對門檻較高。命題刻意採用數值極相近之干擾項,考驗對規範細節的精確掌握與逐一排除能力,屬典型之細部條文對應考法。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 正常連續運轉溫度90℃:XLPE交連聚乙烯電纜之導體正常連續運轉溫度標準為 90℃,此為依據 CNS 電纜規範及台電供電準則所訂定之長期允許溫度上限。
- ③ 緊急運轉溫度130℃:緊急運轉溫度為 130℃,適用於系統故障或突發負載增加等緊急狀況,允許短時間升高溫度以維持供電可靠性。
- ④ 短路溫度250℃:短路溫度為 250℃,此為電纜承受短路電流時之最高允許溫度,基於 XLPE絕緣材料 之熱穩定性極限所訂定。
錯誤選項解析
- ② 過載運轉溫度110℃:過載運轉溫度應為 105℃ 而非 110℃。過載狀態係指短時間超過額定負載之運轉條件,其溫度限制介於正常運轉與緊急運轉之間。
Learning Tip
"電纜運轉溫度為配電線路裝修丙級與乙級檢定之常考題型,需牢記四種溫度等級:正常90℃、過載105℃、緊急130℃、短路250℃。易混淆點為過載溫度常被誤植為110℃或115℃,正確應為105℃。實務上超過允許溫度會加速絕緣劣化,縮短電纜使用壽命並增加故障風險。"
學員答題分佈
①正常連續運轉溫度90℃0%
②過載運轉溫度110℃0%
③緊急運轉溫度130℃0%
④短路溫度250℃0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!