下圖為裝腳絕緣礙子示意圖,ΣC= C1+C2+…,其電氣性能之敘述何者正確? 配電線路裝修 甲級 配電設備 第 121 題 題目 圖片

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q121

難易度分析

4 / 5

此題採複選格式,需對各項專業定義進行獨立驗證。題意結合空間結構標註,要求精確辨別表面路徑量測與電氣測試特性的本質差異。選項中刻意安排形式合理但概念錯置的加總運算,考生必須建立清晰的理論分類框架才能有效排除誘導干擾,整體設計側重於術語的細緻區分與多條件邏輯檢證。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 虛線a、b 所示者為洩漏距離:洩漏距離(又稱爬電距離)指沿礙子表面兩電極間之最短路徑,圖中虛線 a、b 即表示電流沿絕緣體表面洩漏的實際路徑長度,為評估礙子耐污穢性能的重要參數。
  • ② A+B+C2=d 為乾閃絡距離:乾閃絡距離指礙子在乾燥狀態下,兩電極間透過空氣發生閃絡的最短距離,以 A+B+C2=d 表示,此為評估礙子基本絕緣強度的關鍵指標。
  • ③ ΣC 為濕(注水)閃絡距離:濕閃絡距離指礙子表面受雨水淋濕時發生閃絡的距離,ΣC 代表各裙緣間濕態路徑之總和,因水膜會降低表面絕電阻,故濕閃絡電壓通常低於乾閃絡電壓。

錯誤選項解析

  • ④ A+B+ΣC 為衝擊波閃絡距離:衝擊波閃絡距離並非以 A+B+ΣC 計算,其定義為礙子承受雷擊或開關衝擊電壓時的閃絡特性,通常以衝擊閃絡電壓值(BIL)表示,與乾濕態幾何距離之加總無直接關係。
Learning Tip

"裝腳絕緣礙子的電氣性能三大核心考點為洩漏距離、乾閃絡距離與濕閃絡距離。常考陷阱在於混淆「衝擊波閃絡」的定義——衝擊閃絡屬動態電壓耐受特性,非靜態幾何距離之簡單加總。實務上,礙子之全波衝擊絕緣電壓(BIL)必須符合 CNS 規範,且濕閃絡電壓約為乾閃絡電壓的 80%~90%,此比例關係亦為常見考點。"