LONGEPASS
建築工程管理/基礎工程/Q12
中等
正確率 -
Q12.

有關場鑄混凝土樁的敘述中,下列何者為正確?

建築工程管理 · 甲級 · 基礎工程 · Q12

難易度分析

3 / 5

題目結合多項施工要點,並提供具備技術陷阱的錯誤選項,需考生運用專業知識辨別正確概念,難度屬於中等。

正確答案:③使用穩定液的目的係防止鑽挖壁面的崩坍

③ 使用穩定液的目的係防止鑽挖壁面的崩坍:穩定液(通常為皂土泥漿)的主要功能是利用其泥膜效應(Filter Cake)在鑽掘壁面形成低透水性泥膜,並藉由靜水壓力平衡側向土壓與水壓,從而防止孔壁崩塌。此為場鑄樁施工的核心技術。

錯誤選項解析

  • ① 特密管之前端部應埋入在已灌注混凝土內約30~50cm:特密管(Tremie Pipe)前端埋入已灌注混凝土的深度應約為 2~6m(200~600cm),而非30~50cm。埋入深度不足會導致新灌混凝土與穩定液混合,造成夾泥(夾層)缺陷,嚴重影響樁體品質。
  • ② 樁底之粘泥應使其混溶在混凝土中不必清除:樁底之沉積粘泥(沉渣)必須於澆置混凝土前徹底清除,不可使其混入混凝土中。沉渣會大幅降低樁底的端部承載力,並可能在樁底形成軟弱夾層,影響結構安全。
  • ④ 樁頂加灌的混凝土,其目的係防止樁長發生不足:樁頂加灌混凝土(超灌高度,Over-pour)的目的在於確保樁頂混凝土品質。因樁頂部位易混入浮漿、泥砂或雜質,需鑿除至良好混凝土面,而非防止樁長不足。一般超灌高度約為 0.5~1.0m。
Learning Tip

"本題核心考點為場鑄混凝土樁(Cast-in-place Pile)的施工品質控制。常考陷阱包括:①特密管埋入深度易與一般數值混淆,牢記 2~6m 的規範範圍;②穩定液的雙重作用(泥膜形成+靜水壓力平衡)為高頻考點;③超灌目的在於品質保證而非長度補償,此觀念常與「樁長不足」混淆。實務上應嚴格執行沉渣清理與連續澆置作業,以確保樁體完整性。"

學員答題分佈

①特密管之前端部應埋入在已灌注混凝土內約30~50cm0%
②樁底之粘泥應使其混溶在混凝土中不必清除0%
③使用穩定液的目的係防止鑽挖壁面的崩坍0%
④樁頂加灌的混凝土,其目的係防止樁長發生不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!