LONGEPASS
建築工程管理/基礎工程/Q81
簡單
正確率 -
Q81.

反循環樁澆置混凝土應使用特密管,並避免使混凝土產生析離現象,且其最下端應保持在混凝土面以下至少

建築工程管理 · 甲級 · 基礎工程 · Q81

難易度分析

2 / 5

單選題目,重點在於對「反循環樁澆置混凝土」時「特密管最下端深度」的規範理解。選項設計簡單,皆為不同數值,無額外陷阱或多重判斷,評估較為直接。

正確答案:④2 公尺

④ 2 公尺:依據CNS 基礎工程相關規範,反循環樁澆置混凝土時,特密管最下端應保持在已澆置混凝土面以下至少2 公尺,以維持足夠的靜水壓力,防止泥漿或地下水侵入,避免混凝土產生析離現象。

錯誤選項解析

  • ① 0.5 公尺:0.5 公尺深度不足,無法有效防止泥水或地下水從特密管下端混入混凝土中,會導致混凝土析離與夾泥等品質缺陷。
  • ② 1 公尺:1 公尺仍低於規範要求,在澆置過程中若混凝土面上升不均,容易造成特密管下端露出混凝土面,使泥漿侵入而影響樁體完整性。
  • ③ 1.5 公尺:1.5 公尺雖有一定安全餘裕,但仍未達CNS 基礎工程施工規範所要求之最小深度,無法充分確保水下混凝土澆置之品質。
Learning Tip

"此類題型常考特密管埋入深度與混凝土析離的關聯性。需牢記反循環樁施工時,特密管下端必須維持在混凝土面下至少 2 公尺,這是確保水下混凝土澆置品質的關鍵參數。另外需注意,澆置過程中應持續量測混凝土面上升高度,適時調整特密管位置,不可一次拔除過多,否則會造成斷樁或夾泥等嚴重缺失。"

學員答題分佈

①0.5 公尺0%
②1 公尺0%
③1.5 公尺0%
④2 公尺0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!