LONGEPASS
Q35.

依「建築技術規則」之規定,工廠用途第 5 層以下使用各層之樓地板面積,請問在多少m2 以上者,應於適當樓層設置警報設備?

建築工程管理 · 甲級 · 有關高層建築、廠房之相關 · Q35

難易度分析

2 / 5

問題要求直接回憶單一法規門檻,邏輯與推理步驟極簡,且答案在題目給予的選項中明顯突出,故評為中等簡易程度。

正確答案:③500m 2

③ 500m 2:500m² 為正確答案。依「建築技術規則」規定,工廠用途建築第5層以下各層樓地板面積達 500m²以上 者,應於適當樓層設置 警報設備,以確保火災初期能即時警示人員避難。

錯誤選項解析

  • ① 300m 2:300m² 低於法規門檻,未達設置警報設備之面積標準。依規定工廠用途建築需達更大樓地板面積才觸發設置義務。
  • ② 400m 2:400m² 同樣未達法定標準。此數值為常見混淆選項,實務上易與其他用途別(如辦公室、集合住宅)之面積門檻混淆。
  • ④ 600m 2:600m² 超過法定門檻數值。雖面積更大時確實也需設置,但法規之起始觸發條件為500m²,此選項非最小法定標準。
Learning Tip

"本題核心考點為建築技術規則中工廠用途建築之警報設備設置面積門檻。常考陷阱為將不同用途別(如H-2類組辦公室為300m²、F-1類組工廠為500m²)之標準混淆。實務上應注意樓地板面積計算方式為該層全部面積,且警報設備包含手動報警機、偵煙/偵熱探測器等,需依場所特性配置於適當樓層與位置。"

學員答題分佈

①300m 20%
②400m 20%
③500m 20%
④600m 20%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目