LONGEPASS
Q28.

有關地下室防水,於混凝土灌注施工時應注意事項,下列敘述何者錯誤?

建築工程管理 · 甲級 · 各類工程施工之監督及管理 · Q28

難易度分析

3 / 5

此題屬於需掌握地下室防水混凝土施工要點且含一個較具吸引力錯誤選項的中等難度題目。

正確答案:③模板之繫結器應以#8 鉛絲為宜

③ 模板之繫結器應以#8 鉛絲為宜:模板繫結器若使用一般 #8 鉛絲,拆模後會留下貫穿牆體的鐵絲通道,形成滲水路徑。正確做法應採用止水螺桿(止水性對拉螺栓)或可拆式止水套管,以確保防水完整性。

錯誤選項解析

  • ① 混凝土水膠比宜小:混凝土水膠比(W/C)越小,代表混凝土的密實度越高,孔隙率越低,能有效提升抗滲水性能,因此地下室防水工程確實要求採用較低的水膠比。
  • ② 澆注時應儘量避免留有孔洞:地下室牆體或底板若留有孔洞或蜂窩,會形成滲水通道,破壞防水層的連續性,因此澆注時應確實搗實並避免產生缺陷。
  • ④ 混凝土澆注時灌接部須以止水板或將灌接面乳膜鑿除:施工縫(灌接部)是防水的薄弱部位,設置止水板(Waterstop)或將舊混凝土面的乳膜(浮漿層)鑿除後再澆置新混凝土,是確保接縫處水密性的標準做法。
Learning Tip

"本題考點為地下室防水混凝土施工要領。常考陷阱在於模板繫結器材的選用:一般鐵絲或普通螺桿會形成貫穿性滲水通道,必須使用止水型對拉螺栓。另外需留意:低水膠比、充分搗實避免蜂窩、施工縫設置止水帶及確實處理乳膜層,均為提升地下室防水性能的關鍵措施,實務上應依 CNS 混凝土施工規範及建築技術規則相關規定辦理。"

學員答題分佈

①混凝土水膠比宜小0%
②澆注時應儘量避免留有孔洞0%
③模板之繫結器應以#8 鉛絲為宜0%
④混凝土澆注時灌接部須以止水板或將灌接面乳膜鑿除0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目