特別安全梯之構造,下列何者為非?
建築工程管理 · 甲級 · 各類工程施工之監督及管理 · Q65
難易度分析
4 / 5
題目檢測對特殊安全梯構造細項規範的準確把握,並考驗對於規定條件間微妙差異(如維修孔是否可開向樓梯間)的辨識。此類題目需精確理解相關法規細則,難以僅靠一般概念即能完成。
正確答案:③管道間之維修孔,得開向樓梯間
③ 管道間之維修孔,得開向樓梯間:管道間之維修孔不得開向樓梯間,此為錯誤敘述。因維修孔開啟時會破壞樓梯間的防火區劃完整性,火災時煙火可能經由維修孔侵入避難通道,違反特別安全梯之構造原則。
錯誤選項解析
- ① 樓梯間及排煙室之四週牆壁至少應具有1 小時以上防火時效:特別安全梯之樓梯間及排煙室四周牆壁依《建築技術規則》規定,確實應具備1小時以上防火時效,以確保火災時人員避難通道的耐火完整性。
- ② 天花板及牆面之裝修,應為耐燃一級材料:天花板及牆面裝修採用耐燃一級材料符合防火避難設施之規範要求,可有效降低火災蔓延風險及煙毒產生。
- ④ 樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗:樓梯間與排煙室或陽臺間之窗戶規定為固定窗,目的在於防止火災時煙氣流入避難通道,同時維持排煙室之氣密性能。
Learning Tip
"本題考點為特別安全梯構造規範,常考陷阱在於混淆「得」與「不得」之規定。特別安全梯核心在於維持防火區劃完整性與避難通道安全性,任何可能破壞氣密或引入煙火的開口(如維修孔、非固定窗)均嚴格限制。實務上應特別注意《建築技術規則》第97條關於特別安全梯之詳細規定,並與一般安全梯之構造要求區分。"
學員答題分佈
①樓梯間及排煙室之四週牆壁至少應具有1 小時以上防火時效0%
②天花板及牆面之裝修,應為耐燃一級材料0%
③管道間之維修孔,得開向樓梯間0%
④樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗0%