Q61.
避雷針按裝及接地施工,下列敘述何者為正確?
建築工程管理 · 甲級 · 施工計畫與管制 · Q61
難易度分析
4 / 5
多項選擇題、涉及多條防雷規範細節、需要精確區分相似數值與法規,故難度評為四級。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 避雷針引下導體施工時,其曲率半徑不得小於20cm:避雷針引下導體的曲率半徑不得小於20cm,此規範旨在避免雷電流通過時因彎曲過急產生側面閃絡(side flash),確保電流能順暢導入接地系統。
- ③ 接地電阻量測值應為10Ω以下:避雷設備接地電阻依規定應維持在10Ω以下,此值可確保雷擊時電流能迅速洩放至大地,降低設備損壞與人員觸電風險。
- ④ 接地導線之預留出線穿過混凝土或地板者,須增設套管及止水設施:接地導線穿越混凝土或地板時增設套管及止水設施,目的在於防止結構體沉降或位移造成導線損傷,同時避免滲水腐蝕影響接地效能。
錯誤選項解析
- ② 接地極如使用兩支以上之接地棒時,其間之連接導線,除註明者外,應為30mm2 以上之銅線,並以銲接方式接續:多支接地棒間的連接導線規格應為60mm²以上之銅線而非30mm²,且接續方式除銲接外亦可採用機械式壓接,以確保低阻抗連接的可靠性。
Learning Tip
"避雷設備接地為建築工程管理檢定高頻考點,常考陷阱包括:(1) 接地電阻值混淆——避雷設備為10Ω以下,而一般電氣設備接地為100Ω以下;(2) 引下導體曲率半徑20cm與接地棒間距2m以上易混淆;(3) 連接導線截面積應為60mm²而非30mm²。實務施工時須嚴格遵守CNS 防雷系統規範,確保建築物及人員安全。"
學員答題分佈
①避雷針引下導體施工時,其曲率半徑不得小於20cm0%
②接地極如使用兩支以上之接地棒時,其間之連接導線,除註明者外,應為30mm2 以上之銅線,並以銲接方式接續0%
③接地電阻量測值應為10Ω以下0%
④接地導線之預留出線穿過混凝土或地板者,須增設套管及止水設施0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!