LONGEPASS
工業用管配管/管路裝配/Q10
簡單
正確率 -
Q10.

為防止排水管路中之存水彎產生自發性虹吸作用,應裝設

工業用管配管 · 甲級 · 管路裝配 · Q10

難易度分析

2 / 5

本題結構主要測試單一專業名詞與系統功能之對位關係。選項之間在應用場域與作用原理上具備明確區隔,題目敘述直接鎖定特定設備之防虹吸機制,未設置高度近義或交叉屬性之干擾項。作答時僅需掌握設備基本用途即可快速排除選項,符合基礎知能檢定之特徵。

正確答案:③通氣管

③ 通氣管:通氣管可引入大氣壓力平衡存水彎兩端壓差,有效防止自發性虹吸作用導致水封破壞,符合建築排水系統設計規範。

錯誤選項解析

  • ① 洩壓閥:洩壓閥主要用於釋放管路系統中過高壓力,常見於壓力容器或鍋爐系統,無法防止存水彎的虹吸作用。
  • ② 排水閥:排水閥用於控制流體排放或切換管路流向,與維持存水彎水封功能無關。
  • ④ 減壓閥:減壓閥用於降低上游管路壓力至設定值,適用於供水或蒸氣系統,不具備防止虹吸的功能。
Learning Tip

"本題核心考點為存水彎水封保護機制。虹吸作用會因管路負壓將存水彎內的水抽走,導致臭氣及有害氣體逆流。常見混淆為將洩壓閥與通氣管功能搞混,實務上通氣系統(含伸張通氣管、環狀通氣管等)才是維持排水系統壓力平衡的正確設計。"

學員答題分佈

①洩壓閥0%
②排水閥0%
③通氣管0%
④減壓閥0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!