LONGEPASS
工業用管配管/管路接合/Q33
簡單
正確率 -
Q33.

當管線執行100 PSI 氣壓試驗時,初次銲道檢查應在何壓力下進行,之後再逐步提升至100 PSI?

工業用管配管 · 甲級 · 管路接合 · Q33

難易度分析

2 / 5

本題屬基礎數值記憶型考題,選項為明確之壓力數值,無精細之法規例外或複合推論需求。掌握核心作業參數即可直接對應選擇,結構單純且干擾項區隔度高。

正確答案:③25

③ 25:依據氣壓試驗標準作業程序,初次銲道檢查應在 25 PSI(約為試驗壓力之 25%)下進行肥皂水洩漏檢測,確認無洩漏後再逐步升至 100 PSI,以確保試驗安全與銲道完整性。

錯誤選項解析

  • ① 10:10 PSI 壓力過低,無法有效檢出銲道微小洩漏,不符合氣壓試驗之初次檢查標準壓力要求。
  • ② 15:15 PSI 雖高於大氣壓力,但仍不足以作為銲道洩漏初步檢查之有效試驗壓力,無法確保後續升壓安全。
  • ④ 50:50 PSI 已達試驗壓力之 50%,壓力過高,若銲道存在缺陷可能直接導致危險性破裂,違反分段升壓檢查之安全原則。
Learning Tip

"氣壓試驗因氣體具壓縮性,洩漏時釋放能量大,危險性遠高於水壓試驗。實務上必須採分段升壓策略,先在 25% 試驗壓力下完成銲道洩漏初檢,確認安全後方可繼續升壓。常考陷阱為混淆各階段壓力比例,需牢記「初檢 25%、逐步升壓、最終 100%」之標準流程。"

學員答題分佈

①100%
②150%
③250%
④500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目