Q44.
如下圖所示,依ASME B31.1 規定,管壁厚、薄相差多少mm 以上時,較厚之管壁需整修?
工業用管配管 · 甲級 · 管路接合 · Q44
難易度分析
3 / 5
此題結構屬標準之工程法規數據記憶型題目,選項數值排列規律且未提供額外計算線索,主要仰賴對特定規範門檻之精確掌握。題目設計單一明確之知識區分點,未涉及多條件交叉或複雜情境推演,整體認知負荷穩定,符合中程度考題之典型特徵。
正確答案:④2
④ 2:依 ASME B31.1 規定,當兩管壁厚相差 2mm 以上時,較厚管壁需加工成斜面過渡段(通常斜度不大於 1:3),以消除應力集中並確保銲道品質。
錯誤選項解析
- ① 0.5:0.5mm 的壁厚差未達 ASME B31.1 規範需整修的門檻,此厚度差可直接進行對接銲接而無需額外加工。
- ② 1:1mm 的壁厚差仍低於規範要求,尚未達到需對較厚管壁進行斜面整修(taper)的標準。
- ③ 1.5:1.5mm 雖已接近門檻值,但依 ASME B31.1 動力管規範,仍未達需整修的臨界值。
Learning Tip
"本題考點為 ASME B31.1 動力管規範中關於異厚管對接的處理要求。當壁厚差達 2mm 時,必須將較厚管壁內側或外側修整成斜面(taper),以避免銲接時產生未熔合或應力集中缺陷。實務上常與 ASME B31.3 製程管規範混淆,兩者門檻值不同,應特別注意區分。"
學員答題分佈
①0.50%
②10%
③1.50%
④20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!