Q37.
局端機房用戶光纜迴路機械設備所需之電力、空調設施,其容量應依該局x~y 年預測需求數換算成設備數,估算耗用電力
通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程規劃設計 · Q37
難易度分析
2 / 5
此題屬於對特定技術標準與工程規範數值的精確記憶。這類規範數據在實務運用中具有強制性,且無邏輯推導路徑可循,考生若未精讀相關工程規劃準則或法規條文,極易在相似的數據選項中產生混淆,故屬於考核基礎專業知識的記憶型題目。
正確答案:①x=5,y=8
① x=5,y=8:依據電信機房工程規劃規範,局端機房用戶光纜迴路之電力與空調設施容量應依該局 5~8 年預測需求數換算設備數進行估算,此為中長期容量規劃的標準預測區間,可兼顧投資效益與擴充彈性。
錯誤選項解析
- ② x=10,y=15:10~15 年預測期過長,電信技術迭代快速(如 FTTH 升級、5G 匯流),長期預測誤差過大將導致設備閒置或容量不足,不符合機房設施規劃之經濟效益原則。
- ③ x=5,y=10:5~10 年區間上限偏高,雖涵蓋中期需求但 10 年預測在光纜網路架構變遷下精確度不足,規範明定應以 5~8 年為基準以確保規劃合理性。
- ④ x=10,y=20:10~20 年預測期嚴重偏離實務,電信機房電力與空調規劃屬資本密集投資,過長預測期將造成資源浪費與機房空間配置失當,完全不符工程規劃準則。
Learning Tip
"局端機房容量規劃為電信線路工程常考重點,核心在於掌握 5~8 年中長期預測原則。常見陷阱為混淆「短期應急規劃」與「中長期基礎建設規劃」之時間區間。實務上需同時考量 光纜用戶成長率、機房 PUE 值、空調熱負載等參數,並預留適當擴充冗餘以應付突發性需求增長。"
學員答題分佈
①x=5,y=80%
②x=10,y=150%
③x=5,y=100%
④x=10,y=200%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!