LONGEPASS
Q44.

若於沿海、溫泉、工廠等銅絞線易腐蝕地區進行吊線架設,若吊線所需承受張力為3200kg,則應採用何種吊線為宜?

通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程規劃設計 · Q44

難易度分析

4 / 5

此題要求考生精確判斷鋼絞線規格對物理張力需求的適配性,同時需考量嚴苛外部環境對材料規格的基礎限制。選擇正確的關鍵在於對標準線徑與物理極限值的準確記憶,並排除過度規格或安全係數不足的誤導選項。

正確答案:④55mm2 鍍鋁鋼絞線

④ 55mm2 鍍鋁鋼絞線:55mm² 鍍鋁鋼絞線的容許張力可滿足 3200kg 之需求,且鍍鋁層能提供優異的耐腐蝕保護,適合沿海鹽害、溫泉硫化物、工廠酸性氣體等惡劣環境,符合 CNS 電信線路工程規範。

錯誤選項解析

  • ① 65mm2 鍍鋁鋼絞線:65mm² 鍍鋁鋼絞線雖截面積較大、張力強度足夠,但在沿海、溫泉、工廠等高腐蝕環境中,過大截面積會造成材料浪費與施工成本增加,不符合經濟效益原則。
  • ② 35mm2 鍍鋁鋼絞線:35mm² 鍍鋁鋼絞線的容許張力不足以安全承載 3200kg 的負荷,使用於此張力條件下可能導致吊線斷裂或下垂,違反電信線路安全規範。
  • ③ 45mm2 鍍鋁鋼絞線:45mm² 鍍鋁鋼絞線的張力強度仍無法滿足 3200kg 的設計需求,在易腐蝕環境下長期使用會因截面積進一步劣化而降低安全係數。
Learning Tip

"本題核心考點為腐蝕環境吊線選型與張力計算的綜合判斷。在沿海(鹽害)、溫泉(硫化氫)、工廠(酸性氣體)等區域,應優先選用鍍鋁鋼絞線而非鍍鋅鋼絞線,因鋁層緻密氧化膜具更佳防腐能力。實務上需同時確認容許張力≥設計張力且兼顧經濟性,55mm² 為 3200kg 張力下的標準規格。"

學員答題分佈

①65mm2 鍍鋁鋼絞線0%
②35mm2 鍍鋁鋼絞線0%
③45mm2 鍍鋁鋼絞線0%
④55mm2 鍍鋁鋼絞線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目