建築物引進屋內段之線纜超過

通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程施工之管理 · Q228

難易度分析

2 / 5

此題目考查的是建築物電信工程技術規範中,關於引進線纜防火保護措施的長度規定,屬於純粹的條文記憶類型,考生必須精確記憶法規所設定的量化指標,此類題目於考試中常見且具備高度的明確性。

正確答案:③15

③ 15:15公尺為正確門檻值。依據建築物電信線路工程技術規範,當引進屋內段線纜超過15公尺時,基於防火區劃與延燒防止考量,屋內段應全部採用電線用鋼管或密閉式不燃性線槽收容。

錯誤選項解析

  • ① 5:5公尺距離過短,不符合法規要求之引進線纜防火收容門檻,實務上短距離引進無需全面採用鋼管或不燃性線槽。
  • ② 10:10公尺仍未達法規規定之標準,依據電信線路工程施工規範,引進屋內段線纜需超過更長距離才須全面實施防火收容措施。
  • ④ 20 公尺者,該引進屋內線纜之屋內段,應全部採用電線用鋼管或密閉式不燃性線槽收容:20公尺超過法規實際規定之門檻,若等待至此距離才實施防火收容,將違反電信線路安全規範中關於火災延燒防止之要求。
Learning Tip

"本題核心考點為引進線纜防火收容距離門檻。依據CNS及電信線路施工規範,超過15公尺即須全面採用鋼管或不燃性線槽。常考陷阱為混淆引進線與屋內配線之不同規定,另需留意垂直引進與水平引進在防火區劃上可能有額外之防火填塞要求。"