Q284.
屋內配線主幹配管內
通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程施工之管理 · Q284
難易度分析
4 / 5
此題考驗對建築電信配線規範中不同數量電纜配置之填充率數值記憶,因牽涉多項具體法規數據,且需在複選條件下準確排除錯誤數值,對於施工規範細節的掌握度與區辨能力要求嚴謹。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 佈放一條電纜時,電纜的截面積不得超過管截面積的53%:依據屋內配線主幹配管填充率規範,當管內僅佈放單條電纜時,其截面積佔管截面積之比率上限為53%,此為確保電纜散熱與抽換作業之安全空間。
- ② 二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的31%:當管內佈放二條電纜時,因散熱條件較差且抽線阻力增加,規範要求兩條電纜截面積總和不得超過管截面積之31%,此為最嚴格之填充率限制。
- ③ 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的40%:當管內佈放三條以上電纜時,電纜截面積總和不得超過管截面積之40%,此標準考量多條電纜之散熱效應與未來擴充抽換需求。
錯誤選項解析
- ④ 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的45%:此選項所述45%為錯誤數值,正確應為40%。三條以上電纜之填充率上限低於單條電纜,主要考量累積熱效應與牽引作業空間之限制。
Learning Tip
"配管填充率為電信線路施工管理之常考重點,需牢記「單條53%、二條31%、三條以上40%」三組數值。易混淆處在於二條電纜之填充率反而最低,此因兩條電纜在管內易產生扭結卡阻且散熱條件最差。實務施工時若超過填充率上限,將導致散熱不良、絕緣劣化及未來抽換困難等問題,務必嚴格遵守 CNS 電信配線施工規範。"
學員答題分佈
①佈放一條電纜時,電纜的截面積不得超過管截面積的53%0%
②二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的31%0%
③三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的40%0%
④三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的45%0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!