鋼柱底板錨定螺栓預埋精度不良時,正確的補救方法為

營造工程管理 · 甲級 · 結構體工程 · Q35

難易度分析

3 / 5

本題側重結構受力邏輯與施工規範之辨識。選項設計結合工程實務中常見但易危及結構安全之處置方式,需考生掌握鋼柱接頭剪力與軸力傳遞機制,並區分合法補強工法與特定情境下之適用限制。未涉及數值計算或生僻條款,屬標準專業概念應用題。

正確答案:②依預埋螺栓位置變更鋼柱底板開孔位置

② 依預埋螺栓位置變更鋼柱底板開孔位置:依實際預埋螺栓位置調整鋼柱底板開孔為標準補救工法,可確保螺栓與底板確實配合,維持軸力傳遞與剪力抵抗功能,符合營造工程管理規範。

錯誤選項解析

  • ① 現場校正錨定螺栓:錨定螺栓一旦預埋於混凝土中並完成澆置後,螺栓位置已固定,無法進行現場校正。強行校正會破壞周圍混凝土握裹力,影響結構安全。
  • ③ 以植筋方式重植錨定螺栓:植筋工法雖可用於結構補強,但錨定螺栓需承受柱底拉力與剪力,植筋之錨定強度與耐久性不如原設計預埋螺栓,非此情境之正確補救方式。
  • ④ 擴大鋼柱底板開孔:擴大底板開孔會減少承壓面積,導致底板局部應力集中,削弱柱底接頭之結構性能,且可能影響墊片與螺帽之鎖固效果。
Learning Tip

"錨定螺栓預埋精度為鋼結構工程常見考點。正確觀念:預埋偏差時應「就螺栓位置調整底板」而非「移動螺栓」或「擴大開孔」。易混淆處在於植筋雖為合法補強工法,但不適用於承受主要結構載重之錨定螺栓替換。實務上應於澆置混凝土前確實檢核螺栓位置與高程,避免事後補救。"

學員答題分佈

①現場校正錨定螺栓0%
②依預埋螺栓位置變更鋼柱底板開孔位置0%
③以植筋方式重植錨定螺栓0%
④擴大鋼柱底板開孔0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!