Q43.
高壓配線,彎曲電纜時,不可損傷其絕緣,其彎曲處內側半徑為電纜外徑之幾倍以上為原則?
營造工程管理 · 甲級 · 機電及設備 · Q43
難易度分析
4 / 5
此題屬數值規範記憶型考題,結構上透過排列相近倍數作為干擾項,要求考生具備明確的法規數據區辨能力。題目未涉及計算或多重條件推導,但需精準掌握不同電壓等級之標準差異,無精確記憶易受相近數值誤導,符合精區分類似數值規範之結構特徵。
正確答案:④12
④ 12:12倍為高壓電纜彎曲半徑之標準規範,可確保彎曲時絕緣層不受機械性損傷,維持電氣絕緣性能與使用壽命。
錯誤選項解析
- ① 6:6倍彎曲半徑過小,會導致高壓電纜絕緣層受擠壓變形,降低介電強度並可能引發局部放電現象。
- ② 8:8倍彎曲半徑仍不足,對於高壓電纜而言,此彎曲半徑無法避免絕緣材料產生微裂紋,影響長期運轉安全。
- ③ 10:10倍彎曲半徑雖適用於部分低壓電纜,但高壓配線因絕緣層較厚且材質較硬,仍需更大彎曲半徑以確保絕緣完整性。
Learning Tip
"本題考點為高壓電纜最小彎曲半徑之規定。常考陷阱為將低壓電纜(通常6~8倍)與高壓電纜(12倍)之標準混淆。實務施工時應使用專用彎曲導板或滾輪輔助,避免電纜絕緣層受損造成日後游離放電或絕緣劣化等故障。"
學員答題分佈
①60%
②80%
③100%
④120%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!