Q68.
下列哪些為配電盤檢驗應測試之項目?
營造工程管理 · 甲級 · 機電及設備 · Q68
難易度分析
4 / 5
本題採用複選結構,要求同時評估多個檢驗項目之適用階段。選項間具備高度專業相似性,易使考生混淆常規測試與法定檢驗之分類。因複選題採全對得分制,需對法規規範與實務範疇具備精確且全面之判讀能力,結構性難度較高。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 絕緣試驗:絕緣試驗用於量測絕緣電阻值,確認配電盤帶電部分與外殼間之絕緣狀態良好,防止漏電與短路事故。
- ③ 操作試驗:操作試驗用於驗證開關設備、保護電驛及斷路器之動作是否正常,確保配電盤於實際運轉時能正確執行控制與保護功能。
- ④ 溫升試驗:溫升試驗用於檢測配電盤於額定負載下,各接線端子與導體之溫度上升是否在 CNS 規範限值內,避免過熱造成絕緣劣化。
錯誤選項解析
- ① 耐壓試驗:耐壓試驗屬於配電盤出廠前的型式試驗項目,用於驗證絕緣結構能否承受規定電壓,非現場常規檢驗之測試項目。
Learning Tip
"配電盤檢驗之常考陷阱在於區分出廠試驗與現場檢驗項目。耐壓試驗雖為重要測試,但屬於出廠前之型式試驗,現場檢驗主要執行絕緣電阻量測、操作功能確認及溫升檢測。實務上應依據 CNS 14112 及用戶用電裝置規則執行相關測試,並注意絕緣電阻值不得低於規定標準。"
學員答題分佈
①耐壓試驗0%
②絕緣試驗0%
③操作試驗0%
④溫升試驗0%