Q77.
有關機電工程之敘述,下列哪些為正確?
營造工程管理 · 甲級 · 機電及設備 · Q77
難易度分析
4 / 5
本題採複選格式,需對所有選項進行獨立真偽判別,評估門檻較高。命題手法側重專業法規之具體數值與技術禁令,並大量運用條文反向變異之設計,輕易干擾對機電工程細節之正確認知。全無圖資輔助,高度仰賴對規範條文之精確記憶與邏輯辨析能力,故結構性難度偏高。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 一般建築物高度超過20 公尺需裝設避雷針:依據建築物防雷設備規範,一般建築物高度超過 20 公尺時,因易受雷擊風險增加,依法規規定需裝設避雷針等防雷系統以確保建築安全。
- ③ 為減少金屬配管對建築物強度之影響,埋入混凝土之金屬管外徑,以不超過混凝土厚度三分之一為原則:埋入混凝土之金屬配管若管徑過大會削弱結構斷面,故其外徑以不超過混凝土厚度之三分之一為原則,此為維持結構強度之重要設計準則。
錯誤選項解析
- ② 接地引接線應藉銲接使其與人工接地極妥接,在該接地線上得加裝開關及保護設備:接地引接線與人工接地極應以銲接方式確實連接,但接地線上嚴禁加裝任何開關或保護設備,以確保接地迴路之連續性與人員安全。
- ④ 接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜,宜塗漆或其他絕緣物質:接地管、棒及鐵板表面確實以鍍鋅或包銅處理為宜以防蝕,但不得塗漆或塗佈絕緣物質,否則會增加接地電阻而降低接地效果。
Learning Tip
"本題核心考點為機電工程接地系統與防雷設備之法規要求。常見陷阱在於:(1) 接地線上絕對不可加裝開關或斷路器,否則故障時將失去保護作用;(2) 接地極表面處理雖需防蝕,但任何絕緣塗層都會阻礙電流洩放,與接地目的背道而馳。實務上應熟記屋內線路裝置規則及建築物防雷設備規範之關鍵數值,如避雷針設置高度門檻(20 公尺)及金屬配管埋設比例限制(1/3)。"
學員答題分佈
①一般建築物高度超過20 公尺需裝設避雷針0%
②接地引接線應藉銲接使其與人工接地極妥接,在該接地線上得加裝開關及保護設備0%
③為減少金屬配管對建築物強度之影響,埋入混凝土之金屬管外徑,以不超過混凝土厚度三分之一為原則0%
④接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜,宜塗漆或其他絕緣物質0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!