Q233.
依建築技術規則,建築物內設置昇降機,下列敍述哪些正確?
建築製圖應用 · 甲級 · 繪製建築圖說 · Q233
難易度分析
4 / 5
此題採複選設計,要求應考者對各選項進行獨立驗證與交叉比對。內容涉及專業法規之具體數值與空間配置原則,需具備精確的條文記憶力,並能在形似敘述中辨識出與標準相異之細節。多重條件並列的設計提升了判讀門檻,屬需嚴謹對照規範與工程標準之考題結構。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 昇降機道內除機廂及其附屬之器械裝置外,不得裝置或設置任何物件,並應留設適當空間,以保持機廂運轉之安全:依據建築技術規則規定,昇降機道為機廂運轉之專用空間,除機廂及其附屬器械外,嚴禁設置任何物件,以確保運轉安全與維修空間之需求。
- ③ 昇降機道內應有適當通風,且不得與昇降機無關之管道兼用:昇降機道須具備適當通風以散發機運轉產生之熱能,且基於消防安全與設備維護考量,嚴禁與昇降機無關之管道(如排水管、瓦斯管等)兼用或穿越。
- ④ 昇降機出入口處之樓地板面,應與機廂地板面保持平整,其與機廂地板面邊綠之間隙,不得大於四公分:為確保乘客進出安全與無障礙通行,昇降機出入口樓地板面應與機廂地板面保持平整,其間隙不得大於四公分,以防止輪椅輪或物品卡入造成危險。
錯誤選項解析
- ② 同一昇降機道內所裝置機廂數,不得超過三部:此敘述錯誤。依建築技術規則,同一昇降機道內所裝置之機廂數不得超過二部,而非三部。此規定旨在避免機廂間相互干擾及降低碰撞風險。
Learning Tip
"本題核心考點為建築技術規則中關於昇降機設備之安全規範。常考陷阱在於機廂數量限制(二部非三部)及間隙尺寸(四公分)。實務上需特別注意昇降機道獨立性(不得兼用管道)與出入口平整度要求,此類規定同時涉及建築安全與無障礙設計之檢定重點。"
學員答題分佈
①昇降機道內除機廂及其附屬之器械裝置外,不得裝置或設置任何物件,並應留設適當空間,以保持機廂運轉之安全0%
②同一昇降機道內所裝置機廂數,不得超過三部0%
③昇降機道內應有適當通風,且不得與昇降機無關之管道兼用0%
④昇降機出入口處之樓地板面,應與機廂地板面保持平整,其與機廂地板面邊綠之間隙,不得大於四公分0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!