LONGEPASS
Q167.

依建築技術規則,建築物構造下列何者適合採用動力分析方法?

建築製圖應用 · 甲級 · 工程圖說與實務 · Q167

難易度分析

4 / 5

本題屬法規數值精確記憶類型,並採用複選題型設計。選項刻意排列與正確門檻極度接近之干擾數值,要求考生具備嚴謹的條文比對能力。複選題制使作答時需對每項條件逐一驗證,單一數值記憶偏差即會導致失分,故結構性難度偏高。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 地面以上樓層達十五層以上之建築物:依《建築技術規則》構造編規定,地面以上樓層達十五層以上之建築物,因結構柔度較大、地震反應複雜,須採用動力分析方法以準確評估各樓層之剪力與彎矩分佈。
  • ③ 高度五十公尺以上之建築物:高度五十公尺以上之建築物因高寬比及基本振動週期較長,靜力分析無法充分反映高階振態效應,故法規明定須以動力分析(如反應譜法或時程分析法)進行結構設計。

錯誤選項解析

  • ① 高度四十五公尺以上之建築物:高度四十五公尺並非動力分析的法定門檻。依《建築技術規則》規定,應採用動力分析的高度標準為五十公尺以上,四十五公尺仍屬靜力分析適用範圍。
  • ④ 地面以上樓層達十六層以上之建築物:十六層以上雖亦需動力分析,但法規門檻為十五層即已觸發。十六層之說法雖涵蓋範圍更廣,但不符合法規之精確定義,屬過度寬鬆之描述。
Learning Tip

"本題核心考點為《建築技術規則》中動力分析之適用門檻:高度≥50公尺或地上≥15層,兩者符合其一即須採用。常見陷阱為混淆「四十五公尺/五十公尺」及「十五層/十六層」之數字。實務上,高層建築物因長週期地震動及P-Delta效應顯著,靜力分析之等價靜力法已不足以精確評估結構行為,必須以三維動力分析確保耐震設計之安全性。"

學員答題分佈

①高度四十五公尺以上之建築物0%
②地面以上樓層達十五層以上之建築物0%
③高度五十公尺以上之建築物0%
④地面以上樓層達十六層以上之建築物0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!