Q186.
依職業安全衛生設施規則及機械設備器具安全標準規定,用於氣體類之防爆電氣設備,其危險區域劃分應符合國家標準CNS3376 系列、國際標準IEC60079 系列或與其同等之標準規定,CNS3376-10 對危險場所分類:1. 0 區(Zone0):爆炸性氣體環境連續性或長期存在之場所。2. 1 區(Zone1):爆炸性氣體環境在正常操作下可能存在之場所。3. 2 區(Zone2):爆炸性氣體環境在正常操作下不太可能存在,如果只有偶爾發生且只存在短期間之場所。試問一個固定式具易燃液體蒸氣之製程混合槽,位於室內,因為操作原因會週期性被打開。液體打入桶槽或抽出,皆經由桶槽上完全焊接之管路時,下圖之危險區域劃分何者正確?
a:從洩漏源處水平距離1m,b:從洩漏源上方1m,c:水平距離1m,d:水平距離2m
職業安全管理 · 甲級 · 專業課程 · Q186
難易度分析
4 / 5
本題結構需綜合判讀視覺圖資與法規空間配置標準。雖提供基礎定義,但選項透過相同區域標籤搭配不同距離參數與邊界範圍設計誘因,要求精確掌握特定情境下之標準擴散半徑與圖示對應關係。對圖表辨識或空間劃分細節不熟悉者,極易因距離數值誤判而誤勾選項,屬需具備精確法規視覺化應用能力之題型。
正確答案:②
:Zone1
②
:Zone1:Zone 1 是指爆炸性氣體環境在正常操作下可能存在之場所。固定式製程混合槽因操作原因會週期性被打開,易燃液體蒸氣於打開期間可能釋出至周圍空間,符合 Zone 1 之定義。依 CNS3376-10 規定,此類週期性開啟且具蒸氣釋出風險之室內設備周圍應劃分為 Zone 1。
錯誤選項解析
- ①
:Zone 0:Zone 0 是指爆炸性氣體環境連續性或長期存在之場所,通常僅出現於密閉容器內部或完全無通風之洩漏源核心。本題混合槽雖具易燃蒸氣,但屬週期性打開且蒸氣不會長期持續存在於外部空間,故不屬於 Zone 0。 - ③
:Zone2:Zone 2 是指爆炸性氣體環境在正常操作下不太可能存在,僅偶爾發生且短期間存在之場所。本題混合槽會週期性打開,蒸氣釋出屬於正常操作下可預期的情況,並非偶爾發生,因此不應劃分為 Zone 2。 - ④
:Zone1:此選項同樣標示為 Zone 1,但從圖片所示之危險區域劃分範圍與距離配置不正確。依 CNS3376-10 對室內具週期性開啟之易燃蒸氣製程設備,其洩漏源周圍之垂直與水平擴散範圍應符合標準規定之特定距離,此選項的區域邊界設定與標準不符。
Learning Tip
"本題核心考點為 CNS3376-10 危險場所分類 中 Zone 0、Zone 1、Zone 2 的判定關鍵在於爆炸性氣體環境的存在頻率與持續時間。常考陷阱在於混淆「週期性打開」與「完全密閉」的情境:若設備在正常操作下會定期開啟導致蒸氣可能釋出,即屬 Zone 1;僅在異常或極罕見狀況下才可能出現蒸氣者才歸類為 Zone 2。實務上應特別注意室內與室外通風條件對危險區域擴散範圍的影響差異。"
學員答題分佈
①
:Zone 00%
②
:Zone10%
③
:Zone20%
④
:Zone10%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!