LONGEPASS
職業安全管理/專業課程/Q190
中等
正確率 -
Q190.

依職業安全衛生管理辦法規定,雇主對於低壓電氣設備,應每年依規定項目定期實施檢查一次,下列何項目非為定期檢查事項?

職業安全管理 · 甲級 · 專業課程 · Q190

難易度分析

3 / 5

此題以反向提問形式考核法規明定之檢查範圍,四則選項皆具備電氣設備維護實務背景。其中一項屬進階預防性檢測手段,其餘則為條款強制規範之標準測試項目。作答需精準掌握法規所列之核心檢查類別,並能於相似專業術語中辨識出非強制性規定,屬典型之法規細節記憶與單一干擾項辨別型試題。

正確答案:②電氣箱電氣電路之熱顯影檢查

② 電氣箱電氣電路之熱顯影檢查:熱顯影檢查並非職業安全衛生管理辦法明定之低壓電氣設備定期檢查項目,該法規僅規範絕緣測試、接地電阻量測及外觀檢查等項目,熱影像檢測屬於進階預防性維護手段而非強制檢查事項。

錯誤選項解析

  • ① 低壓受電盤及分電盤(含各種電驛、儀表及其切換開關等)之動作試驗:低壓受電盤及分電盤之動作試驗屬於法定定期檢查事項,包含電驛、儀表及切換開關等功能確認,以確保配電系統保護機制正常運作。
  • ③ 低壓用電設備絕緣情形,接地電阻及其他安全設備狀況:絕緣電阻測試與接地電阻量測為法定核心檢查項目,用以確認用電設備絕緣劣化情形及漏電保護有效性,屬於防止感電事故之關鍵措施。
  • ④ 自備屋外低壓配電線路情況:自備屋外低壓配電線路之巡檢屬於法定檢查範圍,包含線路老化、絕緣被覆破損及支持物狀況確認,以預防戶外配電線路引發之感電或火災危害。
Learning Tip

"本題考點為職業安全衛生管理辦法第12條之1所定之低壓電氣設備定期檢查項目。常考陷阱在於將進階檢測技術(如熱顯像儀檢測、超音波檢測等)與法定強制檢查項目混淆。依法規僅要求動作試驗、絕緣及接地電阻量測、配電線路巡檢三類項目,熱顯影雖為實務上常用之預防維護工具,但並非法規明定之每年強制檢查事項。"

學員答題分佈

①低壓受電盤及分電盤(含各種電驛、儀表及其切換開關等)之動作試驗0%
②電氣箱電氣電路之熱顯影檢查0%
③低壓用電設備絕緣情形,接地電阻及其他安全設備狀況0%
④自備屋外低壓配電線路情況0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!