Q244.
依職業安全衛生設施規則規定,有關工作場所通風換氣之設置,下列哪些正確?
職業衛生管理 · 甲級 · 職業安全衛生相關法規 · Q244
難易度分析
4 / 5
本題屬複選命題,要求同時具備多達四個獨立選項的判別能力。命題聚焦於職業安全法規中極為具體的數值標準與適用情境,各選項於關鍵數字與通風方式設定上存在高度相似性與易混性,須透過精確的法條記憶逐一比對驗證。此類需區辨細節數值、應對複數選項交叉驗證之結構,顯著提升解題時的認知負荷與容錯率要求。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 勞工經常作業之室內作業場所,其窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口部分面積,應為地板面積之1/20 以上:依職業安全衛生設施規則第31條規定,室內作業場所之窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口面積,應為地板面積之1/20以上。此為確保自然通風換氣之基本標準。
- ④ 雇主對於室內作業場所之氣溫在攝氏10 度以下換氣時,不得使勞工暴露於每秒1 公尺以上之氣流中:依職業安全衛生設施規則規定,室內作業場所氣溫在攝氏10度以下進行換氣時,為防止勞工遭受冷風吹襲導致體溫流失或冷傷害,不得使勞工暴露於每秒1公尺以上之氣流中。
錯誤選項解析
- ① 勞工經常作業之室內作業場所,每一勞工原則上應有10 立方公尺之空間:依職業安全衛生設施規則規定,勞工經常作業之室內作業場所,每一勞工原則上應有15立方公尺之空間,而非10立方公尺。此規定旨在確保勞工有足夠的呼吸空間與作業舒適度。
- ② 儲槽內部作業可採取自然通風策略:儲槽內部作業屬於局限空間作業,因易有氧氣不足或有害氣體蓄積之風險,必須採用機械通風(強制通風)方式,不可僅依賴自然通風。此為職業安全之重要要求。
Learning Tip
"本題核心考點為職業安全衛生設施規則中關於通風換氣的具體數值規定。常考陷阱包括:①每人所需空間為15立方公尺(非10);②局限空間(如儲槽)必須採機械通風;③開口面積比例為地板面積之1/20以上;④低溫換氣時之氣流限制為每秒1公尺以下。建議熟記各項數值標準,並區分「自然通風」與「機械通風」之適用情境。"
學員答題分佈
①勞工經常作業之室內作業場所,每一勞工原則上應有10 立方公尺之空間0%
②儲槽內部作業可採取自然通風策略0%
③勞工經常作業之室內作業場所,其窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口部分面積,應為地板面積之1/20 以上0%
④雇主對於室內作業場所之氣溫在攝氏10 度以下換氣時,不得使勞工暴露於每秒1 公尺以上之氣流中0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
依職業安全衛生設施規則規定,為保持良好之通風及換氣,雇主對勞工經常作業之室內作業場所,其窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口部分面積,應至少為地板面積之多少比例以上?
依職業安全衛生設施規則規定,為使勞工作業場所空氣充分流通,一個佔有5 立方公尺空間工作的勞工,以機械通風設備換氣,每分鐘所需之新鮮空氣,應為多少立方公尺以上?
依職業安全衛生設施規則規定,有關工作場所採光照明之設置哪些正確?
依職業安全衛生設施規則規定,有一室內作業場所20 公尺長、10 公尺寬、5 公尺高,機械設備占有5 公尺長、2 公尺寬、1 公尺高共4 座,該場所最多能有多少作業員?
雇主對勞工經常作業之室內作業場所之氣溫,在攝氏多少度以下換氣時,不得使勞工暴露於每秒1 公尺以上之氣流中?