Q238.
一乾燥爐內有丙酮在蒸發,每小時蒸發量為1kg,經過理論計算則需要每分鐘0.9 立方公尺之新鮮空氣稀釋丙酮蒸氣才安全(其爆炸範圍2.6-12.8%);若乾燥爐內操作物改為苯(其爆炸範圍1.4-7.1 %),每小時蒸發量也為1kg,需要每分鐘多少立方公尺之新鮮空氣稀釋苯蒸氣才符合法規之安全規定?
職業衛生管理 · 甲級 · 專業課程 · Q238
難易度分析
4 / 5
此題屬典型之通風量換算計算題,結構上要求考生同步處理爆炸下限與溶劑分子量兩項關鍵參數之比例關係。因正確數值需經多重參數換算,且選項數值間距狹小,極考驗解題者之運算精準度與防範數值相近陷阱之能力,故結構性難度較一般單向概念題顯著提升。
正確答案:④1.2
④ 1.2:依據可燃性氣體稀釋通風量計算公式,通風量與爆炸下限(LEL)成反比。苯的LEL為1.4%,低於丙酮的2.6%,且苯每小時蒸發1kg換算為體積流量時,經莫耳數換算(苯分子量78 g/mol)後,計算結果約為1.2 m³/min 方可符合職業安全衛生法規之防爆要求。
錯誤選項解析
- ① 0.4:苯的爆炸下限(1.4%)低於丙酮(2.6%),表示苯蒸氣在更低濃度即可達到可燃範圍,因此所需稀釋空氣量應大於丙酮的0.9 m³/min,0.4 m³/min明顯不足。
- ② 0.9:0.9 m³/min 是丙酮所需的稀釋風量。由於苯的爆炸下限較低且分子量(78)高於丙酮(58),在相同蒸發量下苯產生之蒸氣體積較小但安全濃度上限更嚴格,故所需風量應大於此值。
- ③ 1.0:1.0 m³/min 雖大於丙酮之需求,但依據爆炸下限比例換算,苯的LEL僅為丙酮的約54%(1.4%/2.6%),考量苯之摩爾體積換算與法規安全係數,此數值仍偏低。
Learning Tip
"本題核心考點為可燃性溶劑蒸氣之稀釋通風量計算,關鍵在於理解爆炸下限(LEL)與所需通風量成反比關係。苯的爆炸下限(1.4%)遠低於丙酮(2.6%),代表苯更容易達到爆炸濃度,故需更大通風量。實務上需同時考量溶劑分子量對蒸氣體積的影響,並依據職業安全衛生設施規則確保作業場所之局部排氣與稀釋通風設備符合標準。"
學員答題分佈
①0.40%
②0.90%
③1.00%
④1.20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
某公司廠房長20 公尺,寬10 公尺,高6 公尺,每日每小時平均使用第三種有機溶劑石油醚30 公克,依有機溶劑中毒預防規則規定,其每小時需提供多少立方公尺之換氣量?
某作業場所有30 人,每人平均CO2 排放量為0.03 m 3/hr,若CO2 之容許濃度為5000 ppm,而新鮮空氣中之CO2 之濃度為435 ppm,則作業場所每分鐘共需提供多少立方公尺之新鮮空氣才符合勞工作業場所容許暴露標準?
室內作業環境空氣中二氧化碳最大容許濃度為5000 ppm,而室外空氣中二氧化碳濃度平均為350 ppm,有100 名員工進行輕工作作業,其每人二氧化碳呼出量為0.028 m 3/hr。若以室外空氣進行稀釋通風,每分鐘所需必要換氣量為Q1;同理,若用不含二氧化碳之空氣進行稀釋通風,每分鐘所需必要換氣量為Q2。下列何者正確?
依有機溶劑中毒預防規則規定,整體換氣裝置之換氣能力以下列何者表示?
有關通風換氣量安全係數K 之敘述,下列何者正確?