Q264.
負壓隔離病房的設置特性,下列何者錯誤?
職業衛生管理 · 甲級 · 專業課程 · Q264
難易度分析
3 / 5
本題採單一選擇格式,重點檢測試題對醫療空間空氣動力學與感染管制規範之基礎掌握。題目以正確的工程設計敘述鋪陳,僅於關鍵選項設置氣流行向專業名詞的逆轉陷阱。作答依賴清濁空氣分離之邏輯推理與臨床防護標準作業認知,不涉及跨領域綜合應用或精細數值記憶,屬典型的概念辨析與術語辨認題型。
正確答案:④醫護人員在病房內照護病患時,應站在氣流流入之下風處,避免受到空氣傳播感染
④ 醫護人員在病房內照護病患時,應站在氣流流入之下風處,避免受到空氣傳播感染:醫護人員應站在氣流上風處(即清潔空氣流入側),而非下風處。站在上風處可確保新鮮空氣先流經人員再流向患者,避免人員暴露於患者呼出之污染氣流中,故原敘述錯誤。
錯誤選項解析
- ① 醫院收容傳染病患者時,設計以控制病患身體產生的生物氣膠污染:負壓隔離病房的核心設計目的即為控制傳染病患者所產生之生物氣膠(如飛沫核、懸浮微粒),防止病原體擴散至病房外區域,此為正確敘述。
- ② 設計使病房內之氣壓恆低於病房外之氣壓:負壓病房透過排氣量大於送氣量的設計,使室內氣壓維持低於室外(通常壓差≥2.5 Pa),確保氣流由清潔區流向污染區,此為正確敘述。
- ③ 設計迫使病房外之空氣透過各種結構縫隙(門縫、平衡風門開口等)單向流入病房內部空間,造成病房內空氣之單向隔絕:負壓狀態下,室外空氣會經門縫、平衡風門等開口單向流入病房,形成氣流的單向隔離機制,有效阻斷污染空氣外洩,此為正確敘述。
Learning Tip
"此類題型常考負壓病房氣流方向與人員站位的關係。切記:在負壓環境中,氣流由走廊(清潔區)流向病房(污染區),醫護人員必須位於上風處(靠近送風口側),讓清潔空氣先經過自己再接觸患者,才是正確的感染管制站位。另需留意壓差標準(≥2.5 Pa)及每小時換氣次數(≥12 ACH)等常考數值。"
學員答題分佈
①醫院收容傳染病患者時,設計以控制病患身體產生的生物氣膠污染0%
②設計使病房內之氣壓恆低於病房外之氣壓0%
③設計迫使病房外之空氣透過各種結構縫隙(門縫、平衡風門開口等)單向流入病房內部空間,造成病房內空氣之單向隔絕0%
④醫護人員在病房內照護病患時,應站在氣流流入之下風處,避免受到空氣傳播感染0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!