LONGEPASS
Q50.

以全程連續多樣本實施環己烷暴露濃度監測,結果如下表(PEL-TWA=50ppm;CV T=0.07),下列何者錯誤?化學性因子作業環境監測 甲級 監測結果評估與處理 第 50 題 題目 圖片

化學性因子作業環境監測 · 甲級 · 監測結果評估與處理 · Q50

難易度分析

3 / 5

此題評估考生對信賴上下限判定三準則的理解與應用,並判斷雇主是否能證明工人暴露符合規定。需要掌握CVT與單側信賴上限計算概念,屬於一般難度。

正確答案:④雇主有信心勞工暴露符合規定

④ 雇主有信心勞工暴露符合規定:當 UCL > PEL-TWA(52.6 > 50 ppm)時,表示暴露濃度落入「不確定區域」,雇主無法確認勞工暴露符合法規要求,必須採取改善措施,故此敘述錯誤。

錯誤選項解析

  • ① TWA=48.6ppm:TWA(時間加權平均濃度)計算結果為 48.6 ppm,此數值係依據各採樣時段濃度與持續時間加權平均得出,計算本身正確。
  • ② LCL=44.6ppm:LCL(信賴下限)= TWA − Error = 48.6 − (48.6 × 1.645 × 0.07) ≈ 44.6 ppm,採用 95% 單側信賴區間之 z 值 1.645 乘以總變異係數 CVT 計算誤差範圍,數值正確。
  • ③ UCL=52.6ppm:UCL(信賴上限)= TWA + Error = 48.6 + (48.6 × 1.645 × 0.07) ≈ 52.6 ppm,計算方式與 LCL 對稱,數值正確。
Learning Tip

"此類題型的核心考點在於理解 LCL/UCL 合規判定三準則:① LCL > PEL-TWA → 絕對違規;② UCL ≤ PEL-TWA → 絕對合規;③ LCL < PEL-TWA < UCL → 不確定區域,雇主無法證明合規。常考陷阱是誤以為 TWA 小於 PEL-TWA 即代表合規,實際上必須考慮 採樣與分析總變異係數(CVT) 所產生的信賴區間。實務上應以 95% 單側信賴上限(z = 1.645) 計算誤差範圍,並據此判定是否符合《勞工作業場所容許暴露標準》。"

學員答題分佈

①TWA=48.6ppm0%
②LCL=44.6ppm0%
③UCL=52.6ppm0%
④雇主有信心勞工暴露符合規定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目