Q38.
評測冷媒在冷凍循環系統中運行若干年後,對全球變暖的影響,係用下述何種指標表示?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 作業準備 · Q38
難易度分析
3 / 5
本題屬於專業術語的辨析題,需精確掌握各指標在衡量環境影響時所涵蓋的範疇,特別是區分針對單一物質的潛能值與針對整個系統運作過程之綜合影響指標的定義差異。
正確答案:①TEWI 總體溫室效應
① TEWI 總體溫室效應:TEWI(Total Equivalent Warming Impact,總體溫室效應)是評估冷凍循環系統長期運行後對全球變暖影響的綜合指標,同時考量冷媒直接洩漏排放與系統運轉能耗間接產生的CO₂排放,符合實務上對系統全生命週期環境影響的評估需求。
錯誤選項解析
- ② ODP 臭氧耗減潛能值:ODP(Ozone Depletion Potential,臭氧耗減潛能值)用於衡量物質破壞平流層臭氧的能力,基準物質為R-11(ODP=1.0),與全球變暖效應無關,常見混淆為環境指標的不同面向。
- ③ GWP 全球變暖潛能值:GWP(Global Warming Potential,全球變暖潛能值)僅評估冷媒本身在特定時間範圍內(通常為100年)的溫室效應強度,未納入系統運轉能耗所產生的間接碳排放,因此無法完整反映系統運行若干年後的總體影響。
- ④ )OSD 破壞大氣臭氧層的物質:OSD並非冷凍空調領域的標準專業術語或國際公認指標,此為干擾選項,應熟悉TEWI、GWP、ODP三大環境指標的正確定義與應用情境。
Learning Tip
"此類題型常考TEWI與GWP的差異:GWP僅衡量冷媒本身的溫室效應潛力,而TEWI = 直接效應(冷媒洩漏×GWP)+ 間接效應(運轉能耗×碳排放係數),是評估冷凍系統整體環境衝擊的完整指標。實務上進行冷媒替代或系統節能改善時,應以TEWI作為綜合評估依據,避免僅關注單一面向而忽略整體效益。"
學員答題分佈
①TEWI 總體溫室效應0%
②ODP 臭氧耗減潛能值0%
③GWP 全球變暖潛能值0%
④)OSD 破壞大氣臭氧層的物質0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!