LONGEPASS
冷凍空調裝修/配管處理/Q33
中等
正確率 -
Q33.

冰水或冷卻水系統中,銅管與成型管件採用下列哪些連接方式?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 配管處理 · Q33

難易度分析

3 / 5

此題為複選題型,要求考生必須精確辨識多項正確的技術規範。題目考查不同焊接工法與機械接合方式在特定材質(銅管)下的適用性差異,考生需同時掌握硬焊與軟焊的應用範疇,並排除不適用於軟質銅材的接合技術,具備一定的專業判別難度。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 銀焊:銀焊(銀銅焊)熔點約 600~800°C,焊填金屬含銀成分可提升潤濕性與毛細滲透效果,使銅管與管件形成高強度、高氣密性之接合,廣泛應用於冷媒配管與冰水系統。
  • ④ 錫焊:錫焊(軟焊)熔點約 200~300°C,使用錫鉛或無鉛焊料配合助焊劑,利用毛細作用使焊料填入接縫,適用於低壓冰水或冷卻水管路之銅管接合,施工簡便且成本較低。

錯誤選項解析

  • ② 電焊:電焊(電弧焊)溫度過高(可達 3000°C 以上),會導致銅材過燒、晶粒粗大化及內部氧化皮生成,嚴重影響管路強度與清潔度,故不適用於銅管接合。
  • ③ 絞牙式:絞牙式(螺紋接合)不適用於銅管,因銅材質地較軟,車牙後螺紋強度不足,易發生滑牙或洩漏;螺紋接頭通常用於黑鐵管或鍍鋅鋼管系統。
Learning Tip

"本題核心考點為銅管接合方式之選用原則。需區分硬焊(銀焊)與軟焊(錫焊)之應用差異:硬焊強度高、適用於高壓冷媒側配管;軟焊適用於低壓水側管路。常見陷阱為混淆電焊(適用於鋼管)與絞牙式(適用於黑鐵管)之適用管材,切記銅管因材質特性不可採用此兩種方式。"

學員答題分佈

①銀焊0%
②電焊0%
③絞牙式0%
④錫焊0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!