LONGEPASS
Q9.

由空氣線圖解析,如經化學除濕過程時,其變化過程前之乾球溫度較變化後為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q9

難易度分析

3 / 5

此題考查對化學除濕物理特性與濕空氣線圖變化趨勢的理解。判斷難度在於是否能正確辨別化學除濕過程中因吸附熱釋放而導致溫度上升的特性,以及避免與常見的冷卻除濕過程產生概念混淆。

正確答案:②低

② 低:化學除濕屬於吸濕放熱過程,空氣中的水蒸氣被化學除濕劑(如矽膠、氯化鈣等)吸收時會釋放吸附熱,導致出口空氣的乾球溫度升高,故過程前的乾球溫度較過程後為低。

錯誤選項解析

  • ① 高:化學除濕過程中,水蒸氣被除濕劑吸收時會釋放凝結潛熱,使空氣乾球溫度上升而非下降,因此過程前溫度不會高於過程後。
  • ③ 相同:化學除濕並非等溫過程,因伴隨吸附熱的釋放,乾球溫度必然發生變化,前後溫度不會相同。
  • ④ 不一定:化學除濕的溫度變化方向是確定的,因吸附放熱效應必然導致出口溫度上升,並非不確定或視情況而定。
Learning Tip

"在濕空氣線圖(Psychrometric Chart)上,化學除濕過程近似於等焓線但略偏向上方,因吸附熱使乾球溫度上升、含濕量下降。常考陷阱是與冷卻除濕混淆:冷卻除濕是降溫冷凝,乾球溫度下降;化學除濕是吸附放熱,乾球溫度反而上升。實務上需注意除濕劑再生時需額外加熱以恢復吸濕能力。"

學員答題分佈

①高0%
②低0%
③相同0%
④不一定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!