LONGEPASS
Q71.

非共沸冷媒在蒸發器的出口溫度會在什麼樣的情形下,系統需回收所有冷媒重灌?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q71

難易度分析

3 / 5

本題要求判斷非共沸冷媒組分改變時的溫度變化特徵,屬於專業冷凍技術知識。由於需要區分冷媒洩漏導致的組成偏移與一般機械故障(如膨脹閥或水分問題)所引起的溫度變化,考生必須對非共沸冷媒的物理特性有深入理解,才能正確判別出導致必須回收重灌的特定判斷標準。

正確答案:②上升

② 上升:非共沸冷媒具有溫度滑移特性,當系統發生洩漏時,因各成分揮發速率不同導致組成比例改變,蒸發器出口溫度會上升,此時必須回收全部冷媒並重新灌充以確保系統效能。

錯誤選項解析

  • ① 下降:蒸發器出口溫度下降通常表示蒸發壓力降低或冷媒流量不足,可透過調整膨脹閥開度或補充冷媒處理,無需回收重灌。
  • ③ 不變:溫度保持不變代表系統運作正常,冷媒組成與循環量均無異常,不需進行回收重灌作業。
  • ④ 上下不定:溫度上下不定多為膨脹閥故障、系統混入空氣或水分所致,應先排除機械故障與乾燥處理,非直接判定為冷媒組成改變。
Learning Tip

"非共沸冷媒(如 R-407C、R-410A)洩漏時會產生分餾效應,導致殘留冷媒的沸點組成偏移,使蒸發溫度上升。實務上若檢測到過熱度異常增加且確認洩漏,應依規定全數回收而非僅補充,否則混合新舊冷媒會進一步惡化系統性能。"

學員答題分佈

①下降0%
②上升0%
③不變0%
④上下不定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!