LONGEPASS
Q86.

若乾球溫度不變,冷卻水塔之冷卻能力隨外氣濕球溫度上升而

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q86

難易度分析

2 / 5

本題要求判斷環境濕球溫度變化對冷卻水塔散熱效能的直接影響。考點在於理解蒸發冷卻原理與空氣濕度(以濕球溫度呈現)之間的物理機制,判斷熱交換驅動力的強弱關係,屬於基本概念的理解與應用。

正確答案:①減少

① 減少:冷卻水塔的散熱原理依賴蒸發冷卻效應,其理論最低出水溫度受限於外氣濕球溫度。當濕球溫度上升時,水塔與空氣間的熱交換驅動力(焓差)減小,導致冷卻能力下降。

錯誤選項解析

  • ② 增加:濕球溫度上升代表空氣中已含有較多水氣,蒸發潛力降低,因此冷卻能力不會增加。正確情況是冷卻能力隨濕球溫度上升而減少。
  • ③ 不變:冷卻水塔的性能高度依賴濕球溫度作為散熱驅動力,濕球溫度變化必然影響熱傳效率,故冷卻能力不可能保持不變。
  • ④ 先減少後增加:冷卻水塔的冷卻能力與濕球溫度呈單調遞減關係,不存在先減少後增加的轉折點。濕球溫度越高,蒸發冷卻效果越差,能力持續下降。
Learning Tip

"此題核心考點為冷卻水塔性能與濕球溫度的關係。冷卻水塔的逼近溫度(Approach Temperature)=出水溫度-濕球溫度,濕球溫度越高則逼近溫度越大,散熱效率越差。常考陷阱為混淆乾球溫度與濕球溫度對水塔性能的影響,實務上水塔選型必須以當地設計濕球溫度為基準,而非乾球溫度。"

學員答題分佈

①減少0%
②增加0%
③不變0%
④先減少後增加0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!