Q26.
Y-Δ起動之感應電動機,若要使電動機反轉時,不在電源側調相的情況下,在電動機出線頭換線最少應換幾條?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q26
難易度分析
4 / 5
此題要求區分一般直接起動與 Y-Δ 起動在反轉接線上的差異。由於 Y-Δ 起動涉及六條出線頭以進行星形與三角形接法的切換,若限制不得於電源側調相,則必須在電動機端考慮繞組相位的完整性,其換線邏輯比一般起動更為複雜,需判斷出維持切換功能下的最小換線條件。
正確答案:③4
③ 4:Y-Δ 起動 的感應電動機共有 6 條出線頭(U1/V1/W1 與 U2/V2/W2)。在不在電源側調相的前提下,為維持 Y 接與 Δ 接的正確繞組相位關係並實現反轉,必須在電動機出線頭端同時交換 4 條線(兩相的首端與末端各換 2 條),此為最少換線數。
錯誤選項解析
- ① 1:僅換 1 條線 無法改變三相電源的相序,三相感應電動機反轉必須交換至少兩相的接線,單條換線不具反轉效果。
- ② 2:一般直接起動(非 Y-Δ 起動)的三相電動機反轉只需在電源側換 2 條線 即可,但本題條件為「不在電源側調相」且為 Y-Δ 起動 接線,僅換 2 條出線頭會破壞 Y-Δ 切換的繞組相位關係,導致正常運轉失效。
- ④ 6:換 6 條線 等於將全部出線頭重新配置,雖可達成反轉但並非「最少」換線數量,不符合題目要求的經濟性原則,實務上僅需換 4 條即可。
Learning Tip
"Y-Δ 起動電動機反轉 的核心考點在於區分「電源側調相」與「電動機出線頭換線」的差異。一般直接起動只需在電源側換 2 相即可反轉,但 Y-Δ 起動因涉及 6 條出線頭 的 Y 接與 Δ 接切換邏輯,若不在電源側調整,則必須在電動機端換 4 條線 才能同時維持 Y-Δ 切換功能並達成反轉。常考陷阱為混淆一般起動與 Y-Δ 起動的換線數量,務必注意題目是否限定「不在電源側調相」這一關鍵條件。"
學員答題分佈
①10%
②20%
③40%
④60%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!