LONGEPASS
Q29.

3E 電驛可保護馬達回路之

冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q29

難易度分析

2 / 5

本題要求精確辨識特定電驛設備的功能組成。選項中混入了屬於無熔絲開關(NFB)、熔絲或接地電驛(GR)等其他保護元件的功能項目,考生必須具備明確的設備分工知識,才能區分出該特定設備所專屬的三種保護狀態,屬於對專有名詞定義與功能歸屬的辨析題。

正確答案:③過載、逆相、欠相

③ 過載、逆相、欠相:3E 電驛的三項核心保護功能即為過載保護(偵測電流超過額定值)、逆相保護(防止電源相序接反導致馬達反轉)、欠相保護(防止三相缺一相造成馬達單相運轉燒毀)。

錯誤選項解析

  • ① 過載、短路、欠相:短路保護並非 3E 電驛的功能,短路保護應由無熔絲開關 (NFB) 或熔絲負責;3E 電驛的三項保護功能為過載、逆相與欠相。
  • ② 過載、欠相、接地:接地保護屬於電驛 (GR) 或漏電斷路器 (ELB) 的職責範圍,不屬於 3E 電驛的保護項目;3E 電驛專注於過載、逆相與欠相保護。
  • ④ 接地、過載、短路:接地保護與短路保護均不屬於 3E 電驛的功能;接地由接地電驛負責,短路由無熔絲開關或熔絲負責,此選項混淆了不同保護元件的分工。
Learning Tip

"3E 電驛的「3E」代表三種保護功能:Overload(過載)、Reverse Phase(逆相)、Phase Loss(欠相)。常考陷阱是將短路保護或接地保護混入選項中,切記短路保護歸 NFB/熔絲、接地保護歸 GR/ELB,而 3E 電驛專司馬達運轉狀態的三相平衡與電流異常保護。實務上若欠相運轉未及時切斷,馬達繞組將因單相過熱而迅速燒毀。"

學員答題分佈

①過載、短路、欠相0%
②過載、欠相、接地0%
③過載、逆相、欠相0%
④接地、過載、短路0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目