Q33.
卸載起動的設計是為了什麼目的?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q33
難易度分析
2 / 5
本題考查特定啟動方式的功能辨識,需理解機械負載減少與電氣電流特性之間的因果關係。題型結構單純,屬於基礎原理的直接應用,判斷其對啟動階段電流變化的影響。
正確答案:③降低起動電流
③ 降低起動電流:卸載起動的核心目的是讓壓縮機在起動瞬間處於無負載狀態,使馬達能以較小的起動電流完成加速,避免過大的湧入電流造成電網電壓驟降或保護電驛跳脫。
錯誤選項解析
- ① 增加起動轉矩:卸載起動並非為了增加起動轉矩,相反地,卸載會使壓縮機在起動時處於無負載狀態,實際上是降低起動負載而非增加轉矩。
- ② 增加功率因數:功率因數的改善通常透過電容器或同步補償設備達成,與卸載起動設計無關,卸載起動不影響功率因數。
- ④ 降低運轉電流:運轉電流由壓縮機的實際負載與運轉條件決定,卸載起動僅影響起動階段,對正常運轉時的電流大小無影響。
Learning Tip
"此類題型常考卸載起動與降壓起動的差異:卸載起動是機械式減少負載,降壓起動(如Y-△起動)是電氣式降低電壓。實務上,大型冷凍壓縮機多採用卸載起動以符合台電用電規定,避免起動電流過大造成電壓閃降影響其他設備。"
學員答題分佈
①增加起動轉矩0%
②增加功率因數0%
③降低起動電流0%
④降低運轉電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!