Q60.
下列何項不是螺旋式主機系統運轉必要保護元件?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q60
難易度分析
3 / 5
此題要求考生精確辨識不同類型壓縮機在潤滑與安全防護機制上的技術差異。考題重點在於區分螺旋式主機與往復式主機在保護元件配置上的不同,需具備對特定設備構造與保護邏輯的深入理解,而非僅憑一般冷凍設備之常識即可判斷。
正確答案:②油壓差開關
② 油壓差開關:油壓差開關主要用於往復式壓縮機的潤滑系統保護,螺旋式壓縮機採強制噴油方式,其油壓管理機制不同,因此不以此作為運轉必要保護元件。
錯誤選項解析
- ① 逆相保護電驛:逆相保護電驛是螺旋式主機的必要保護元件,用於防止三相電源接反導致壓縮機反轉,避免機械損壞與系統異常。
- ③ 低壓開關:低壓開關是必要保護元件,用於偵測冷媒側壓力異常偏低狀況,防止壓縮機在冷媒洩漏或蒸發器結冰等異常條件下運轉。
- ④ 防凍開關:防凍開關是冰水機組的必要保護元件,用於監測冰水出口溫度,防止蒸發器內結冰導致銅管破裂與設備損壞。
Learning Tip
"螺旋式壓縮機與往復式壓縮機的保護機制差異為常考陷阱。螺旋式主機因採強制噴油潤滑與密封,其油路系統設計與往復式不同,故不依賴油壓差開關作為核心保護。應注意區分不同壓縮機型態所需的保護電驛配置,實務上逆相保護、高低壓保護及防凍保護為冰水機組三大基本保護。"
學員答題分佈
①逆相保護電驛0%
②油壓差開關0%
③低壓開關0%
④防凍開關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!