Q72.
工廠內有低壓電動機五台,其中最大一台的額定電流值為40A,餘四台的額定電流值合計為50A,選用幹線之安培容量為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q72
難易度分析
3 / 5
此題要求應用特定的電路設計法規公式進行計算,考生必須區分「僅針對最大一台電動機套用安全係數」與「將所有電動機電流一併套用係數」的計算差異,屬於需要精確記憶法規公式並正確執行算術步驟的基礎計算題型。
正確答案:②100
② 100:依據用戶用電設備裝置規則,低壓電動機幹線容量計算方式為「最大一台電動機之全載電流×1.25」加上其餘各台電動機之全載電流總和,即 40×1.25 + 50 = 100A,此為法規要求之最小安培容量。
錯誤選項解析
- ① 90:90A 的計算方式可能僅將最大台電動機額定電流乘以 1.25 後加上其餘電流時計算錯誤。正確應為 40×1.25 + 50 = 100A,90A 低於法規要求之最小容量,會造成導線過載風險。
- ③ 110:110A 可能誤將最大台電動機乘以過大之安全係數(如 1.5 倍)所致。法規明確規定最大台電動機僅需乘以 1.25 倍,無需額外放大,否則會造成線徑浪費與成本增加。
- ④ 130:130A 可能誤將全部電動機總電流(40+50=90A)直接乘以 1.25 倍或其他錯誤算法。正確算法應僅對最大一台乘以 1.25,其餘電動機以全載電流相加,不需再乘係數。
Learning Tip
"電動機幹線容量計算為冷凍空調乙丙級檢定之常考題型。關鍵在於牢記公式:最大台×1.25 + 其餘台總和。常見陷阱包括:(1) 誤將全部電動機總和再乘係數;(2) 混淆分路容量(單台電動機×1.25)與幹線容量之計算差異。實務上若幹線容量不足,會導致導線過熱及電壓降過大,影響壓縮機正常運轉。"
學員答題分佈
①900%
②1000%
③1100%
④1300%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!