Q98.
有關過電流保護器,下列敘述哪些錯誤?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q98
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選型態,需要同時判斷多個技術規範的真偽。題目要求辨識錯誤敘述,內容涉及幹線與分路保護的定義、三相系統斷路器的配置標準,以及不同類型保護裝置對過載與短路反應速度的特性區別。考生必須對配電系統的保護機制有精確且全面的理解,才能正確篩選出所有錯誤選項。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 幹線過電流保護器不能保護分路導線:根據配電電路規範,幹線過電流保護器的主要功能是保護幹線本身,無法針對分路導線的過載提供有效保護,故敘述為錯誤。
- ③ 三相三線式供應三相負載可使用單極斷路器:在三相三線式供電系統中,若僅使用單極斷路器無法切斷所有相線,無法達到完整保護與隔離效果,故敘述為錯誤。
- ④ 積熱型熔斷器得做導線短路保護用:積熱型熔斷器反應速度較慢,主要用於過載保護,不具備足以應對短路電流的瞬時切斷能力,故敘述為錯誤。
錯誤選項解析
- ② 每一非接地導線應裝設電流保護器:依據電路安全標準,每一非接地導線(相線)皆應裝設電流保護器以確保電路安全,此為正確敘述。
Learning Tip
"本題考點在於過電流保護器的選用與配置規範。在冷凍空調實務中,需區分過載保護(慢速)與短路保護(快速)的特性,並嚴格遵循三相電路的斷路器配置要求,避免因保護設備失效導致導線燒毀或火災。"
學員答題分佈
①幹線過電流保護器不能保護分路導線0%
②每一非接地導線應裝設電流保護器0%
③三相三線式供應三相負載可使用單極斷路器0%
④積熱型熔斷器得做導線短路保護用0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!