Q32.
多聯變頻冷氣機在輕負載時,卸載之方式一般為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q32
難易度分析
2 / 5
此題目要求辨識特定類型的變頻空調系統在低負載運作時的技術原理。難度在於區分變頻技術與傳統定頻技術(如機械式卸載或頻繁啟停)之間的結構性差異,需對不同壓縮機類型及其對應的容量調節機制有明確的理解。
正確答案:④改變冷媒流量
④ 改變冷媒流量:變頻多聯冷氣機(VRF/VRV) 透過變頻器(Inverter) 調節壓縮機轉速,配合電子膨脹閥(EEV) 精確控制冷媒循環流量,在輕負載時降低壓縮機頻率以減少冷媒流量,實現連續且節能的容量調節。
錯誤選項解析
- ① 熱氣旁通:熱氣旁通主要用於定頻壓縮機系統的容量調節,透過將高壓側冷媒氣體旁通回低壓側來模擬負載,但此方式能耗較高,並非變頻多聯系統的卸載方式。
- ② 頂開排氣閥:頂開排氣閥是往復式壓縮機的機械式卸載機構,透過頂開排氣閥片使氣體回流以減少排氣量,適用於傳統定頻壓縮機,不適用於變頻迴轉式或渦捲式壓縮機。
- ③ 啟停(ON-OFF)方式:啟停(ON-OFF)方式為傳統定頻空調的溫度控制手段,會造成室溫波動大且耗電;變頻多聯系統的核心優勢即在於壓縮機持續運轉並平滑調節輸出,避免頻繁啟停。
Learning Tip
"變頻多聯系統(VRF) 的核心原理在於冷媒流量可變控制,輕負載時降低壓縮機轉速以減少冷媒流量,而非採用定頻系統的啟停或旁通方式。常考陷阱為混淆定頻卸載機構(熱氣旁通、頂開閥片)與變頻容量調節(改變轉速/冷媒流量)的差異。實務上需注意最低運轉頻率限制,避免壓縮機在過低轉速下潤滑不良。"
學員答題分佈
①熱氣旁通0%
②頂開排氣閥0%
③啟停(ON-OFF)方式0%
④改變冷媒流量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!