Q35.
恆溫恆濕空調箱之濕度控制係採用下列何項來感測控制?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q35
難易度分析
2 / 5
此題主要考察空調設備中濕度感測元件的專業術語辨識。考生需區分溫度感測與濕度感測之間的差異,並理解在恆溫恆濕控制系統中,最常用於直接量測空氣含水量狀態的物理參數指標,屬於基本觀念的掌握程度測試。
正確答案:③相對濕度開關
③ 相對濕度開關:相對濕度開關(如電容式或電阻式濕度感測器)可直接量測空氣中相對濕度(RH%),為恆溫恆濕空調箱標準配備的濕度感測與控制元件。
錯誤選項解析
- ① 乾球溫度開關:乾球溫度開關僅能感測空氣的實際溫度,無法反映空氣中的水蒸氣含量,故不能用於濕度控制。
- ② 濕球溫度開關:濕球溫度開關雖可間接推算濕度,但需配合乾球溫度換算,且易受蒸發冷卻效應干擾,不適合直接作為恆溫恆濕空調箱的精確濕度感測元件。
- ④ 絕對濕度開關:絕對濕度指單位體積空氣中的實際水蒸氣質量,實務上極少直接用於空調控制,因空調舒適性與製程要求均以相對濕度為控制基準。
Learning Tip
"恆溫恆濕空調箱的濕度控制核心在於相對濕度感測器的正確選用與校準。常考陷阱為混淆乾球、濕球溫度與相對濕度的功能差異。實務上應定期校驗濕度感測器,避免因感測器漂移導致恆濕控制失準。"
學員答題分佈
①乾球溫度開關0%
②濕球溫度開關0%
③相對濕度開關0%
④絕對濕度開關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!