LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q7
中等
正確率 -
Q7.

往復式壓縮氣缸內截面積10cm 2,衝程長20cm,2 缸轉速1000rpm,試問此壓縮機每小時之排氣量(m 2/hr)為多少?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q7

難易度分析

3 / 5

本題考查多步驟的物理量計算與單位換算能力。除了需要正確應用壓縮機排氣量公式外,還必須處理缸數、轉速時間轉換,以及最容易出錯的立方公分與立方公尺之間的單位換算,屬於具備一定複雜度的計算題型。

正確答案:①24

① 24:排氣量計算:單缸排氣量 = 氣缸截面積 × 衝程長 = 10 cm² × 20 cm = 200 cm³/轉。2 缸 × 1000 rpm × 60 min/hr = 120,000 轉/hr,總排氣量 = 200 cm³ × 120,000 = 24,000,000 cm³/hr = 24 m³/hr。

錯誤選項解析

  • ② 0.4:此數值錯誤,可能誤將轉速或缸數計算錯誤,未正確套用 容積效率公式(截面積 × 衝程 × 缸數 × 轉速 × 時間)。
  • ③ 0.2:此數值錯誤,可能僅計算單缸且未乘以轉速與時間,或單位換算時遺漏 立方公分轉立方公尺 的 10⁶ 倍率。
  • ④ 0.1:此數值錯誤,可能完全忽略缸數與轉速,僅以單次衝程體積進行計算,不符合 壓縮機排氣量 的定義。
Learning Tip

"往復式壓縮機排氣量為冷凍空調乙丙級檢定常考題型,關鍵在於掌握公式:排氣量 = 截面積 × 衝程 × 缸數 × 轉速 × 60(分鐘轉小時)。常見陷阱為單位換算(cm³ 轉 m³ 需除以 10⁶)及忽略缸數。實務上需注意此為理論排氣量,實際排氣量需再乘以容積效率(約 0.75~0.90)。"

學員答題分佈

①240%
②0.40%
③0.20%
④0.10%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!