Q19.
抽真空時,如發生停電應立即
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q19
難易度分析
2 / 5
本題考驗在特定異常狀況(停電)下,維持系統負壓密封性的正確操作程序。考生需辨識出僅關閉動力設備是不夠的,必須同時執行物理隔離動作以防止外部空氣倒灌污染系統。屬於單純的操作規範記憶與邏輯判斷題。
正確答案:①關閉綜合壓力錶閥門,並關掉真空泵
① 關閉綜合壓力錶閥門,並關掉真空泵:停電時真空泵停止運轉,若未立即關閉綜合壓力錶閥門,系統內的負壓會將外部空氣與濕氣倒吸入管路,造成真空度破壞與冷媒系統污染。關閉閥門可維持系統內的真空狀態,同時關閉真空泵可防止來電時設備突然啟動造成損壞。
錯誤選項解析
- ② 等待電力公司供電:被動等待復電會使系統長時間處於未密封狀態,空氣中的水分與雜質會持續進入系統,導致後續壓縮機運轉時產生酸化或冰堵問題。正確做法應立即手動關閉閥門隔離系統。
- ③ 只關掉真空泵就可以:僅關閉真空泵而未關閉綜合壓力錶閥門,系統與真空泵之間仍保持連通,外部空氣會透過真空泵的進氣側倒灌進入系統,使抽真空作業前功盡棄。必須同時關閉閥門才能有效隔離。
- ④ 不必理會,等再來電時讓真空泵自動開動:忽視停電狀況極度危險,復電時真空泵若自動重啟,可能因設備未處於正常待機狀態而引發馬達過載或機械損壞。且未關閉閥門會導致空氣與濕氣大量進入冷媒循環系統。
Learning Tip
"抽真空作業的核心在於維持系統的負壓密封性。停電時的標準處置程序為「先關閥門、再關泵」,此順序不可顛倒。常考陷阱在於混淆「僅關泵」與「閥門+泵雙關」的差異,實務上任何中斷抽真空的情況都必須優先隔離系統與外界通路,防止濕氣入侵造成後續運轉故障。"
學員答題分佈
①關閉綜合壓力錶閥門,並關掉真空泵0%
②等待電力公司供電0%
③只關掉真空泵就可以0%
④不必理會,等再來電時讓真空泵自動開動0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!