Q118.

R-410A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38℃),低壓錶為0.83MPa(飽和溫度5℃) 冷氣出風溫度16℃,冰水回水溫度25℃,則原因應為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q118

難易度分析

3 / 5

此題目需要考生具備對 R-410A 冷媒在特定運轉條件下的壓力與飽和溫度數據進行精確判讀的能力。判斷難度在於需同時綜合比對高壓側、低壓側的壓力數值,以及進出風溫度與回水溫度的溫差表現,以辨別其是否符合標準工況,而非僅依賴單一指標進行判斷。

正確答案:②系統正常運轉

② 系統正常運轉:R-410A 在高壓 2.2MPa(飽和溫度約 38℃)與低壓 0.83MPa(飽和溫度約 5℃)均屬正常運轉壓力範圍;冰水回水 25℃ 與出風 16℃ 之溫差約 9℃,符合蒸發器正常熱交換之工況,故系統運轉正常。

錯誤選項解析

  • ① 系統冷媒太多:若冷媒充填過多,會導致高壓側壓力異常偏高(通常超過 2.5MPa 以上),且壓縮機運轉電流會明顯上升,與題目中給定的正常壓力範圍不符。
  • ③ 系統熱負載太大:若熱負載過大,會使低壓側壓力偏高且壓縮機持續高負載運轉,高壓也會隨之上升超出正常範圍,同時冰水溫差會縮小,與題目數據不符。
  • ④ 系統冷媒不足:若冷媒不足,低壓側壓力會明顯偏低(通常低於 0.6MPa),高壓也會下降,且蒸發器可能出現結霜現象,與題目所示之正常壓力值不符。
Learning Tip

"本題核心考點為R-410A 冷媒之正常運轉壓力範圍判讀。高壓 2.0~2.5MPa、低壓 0.7~1.0MPa 為水冷式箱型機之典型工況。常考陷阱在於混淆「冷媒過多」與「熱負載過大」之壓力特徵:冷媒過多時高低壓均偏高且電流上升;熱負載過大時低壓偏高、高壓亦上升但電流變化較不明顯。實務上應同時比對運轉電流、進出風/水溫差及壓力飽和溫度進行綜合判斷。"