Q118.
R-410A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38℃),低壓錶為0.83MPa(飽和溫度5℃) 冷氣出風溫度16℃,冰水回水溫度25℃,則原因應為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q118
難易度分析
3 / 5
此題目需要考生具備對 R-410A 冷媒在特定運轉條件下的壓力與飽和溫度數據進行精確判讀的能力。判斷難度在於需同時綜合比對高壓側、低壓側的壓力數值,以及進出風溫度與回水溫度的溫差表現,以辨別其是否符合標準工況,而非僅依賴單一指標進行判斷。
正確答案:②系統正常運轉
② 系統正常運轉:R-410A 在高壓 2.2MPa(飽和溫度約 38℃)與低壓 0.83MPa(飽和溫度約 5℃)均屬正常運轉壓力範圍;冰水回水 25℃ 與出風 16℃ 之溫差約 9℃,符合蒸發器正常熱交換之工況,故系統運轉正常。
錯誤選項解析
- ① 系統冷媒太多:若冷媒充填過多,會導致高壓側壓力異常偏高(通常超過 2.5MPa 以上),且壓縮機運轉電流會明顯上升,與題目中給定的正常壓力範圍不符。
- ③ 系統熱負載太大:若熱負載過大,會使低壓側壓力偏高且壓縮機持續高負載運轉,高壓也會隨之上升超出正常範圍,同時冰水溫差會縮小,與題目數據不符。
- ④ 系統冷媒不足:若冷媒不足,低壓側壓力會明顯偏低(通常低於 0.6MPa),高壓也會下降,且蒸發器可能出現結霜現象,與題目所示之正常壓力值不符。
Learning Tip
"本題核心考點為R-410A 冷媒之正常運轉壓力範圍判讀。高壓 2.0~2.5MPa、低壓 0.7~1.0MPa 為水冷式箱型機之典型工況。常考陷阱在於混淆「冷媒過多」與「熱負載過大」之壓力特徵:冷媒過多時高低壓均偏高且電流上升;熱負載過大時低壓偏高、高壓亦上升但電流變化較不明顯。實務上應同時比對運轉電流、進出風/水溫差及壓力飽和溫度進行綜合判斷。"
學員答題分佈
①系統冷媒太多0%
②系統正常運轉0%
③系統熱負載太大0%
④系統冷媒不足0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
R-410A 之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35℃),低壓錶為0.623Mpa(飽和溫度-3℃), 冷氣出風溫度21℃,室內回風溫度27℃,則原因應為
使用R-22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14kg f/cm2 G(飽和溫度40℃),低壓錶為4.5kgf/cm2G(飽和溫度2.5℃),油壓錶為8kgf/cm 2G,冰水進水溫度12℃,冰水出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出水溫度35℃,則
R-134a 之冰水主機,運轉中高壓錶為110psi(飽和溫度34℃),低壓錶為50 psi(飽和溫度12℃),冰水出水溫度13℃,冰水回水溫度15℃,則原因應為
R-134a 之冰水主機,運轉中高壓錶為140psig(飽和溫度42℃),低壓錶為45 psig(飽和溫度10℃),冰水出水溫度13℃,冰水回水溫度16℃,則原因應為
(本題刪題)使用R-410A 冷媒之水冷式箱型空調機,其高壓開關壓力設定值,大約是